蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4885|回复: 7
收起左侧

[工程案例] 【讨论】压差表的测压管长度要求

[复制链接]
药生
发表于 2017-11-16 09:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
压差表的安装方式大致有三种
一,明装,压差表直接安装在彩钢板墙上,然后甩管至相对压差测试房间,一般都是直接穿墙,背靠背
二,暗装,压差表通过压差表盒安装在彩钢板墙内,只留面板在外面,和墙板基本持平,便于清洁,由于现在有缓冲的概念,压差测试常常要跨房间,所以安装可以将管道甩到任一房间,这点明装就不行,明管太长,既不美观也不便于清洁
三,集中控制,也是安装的一种,但不用成品的压差表盒,一般都是施工方自己制作较大的不锈钢暗盒,一般容纳三个表以上,优点是记录方便,调试人员也方便


那么问题来了,
1. 集中控制有时需要管径很长,这个长度对压差有影响没?校验的时候不会用这么长的管来校验,那么多场的管可以使用?
2. 有的管不够长,需要接头,有的用专用的气管接头,有的直接用软硅胶管连接,这个变径对压差有没有影响?
3. 有的房间(A)需要对两三个房间(BCD。。。)显示压差,那么这个房间A,是不是可以只取一个测试口,然后通过三通四通分别连接到各个压差表,这么操作是否影响数据的准确性?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-16 09:58:18 | 显示全部楼层
这个我也不知道,期待答案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-16 10:40:28 | 显示全部楼层
安装在初中效处的压差表,要是内部管道过长,是否会影响读数?比如指针摆动幅度很大

点评

指针摆动大是因为软管测试口的位置处于气流不稳定的位置,调整位置就会解决 内部管道长应该会让气流更稳,但没对比过准确度  详情 回复 发表于 2017-11-16 12:01
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:01:21 | 显示全部楼层
DK1024 发表于 2017-11-16 10:40
安装在初中效处的压差表,要是内部管道过长,是否会影响读数?比如指针摆动幅度很大

指针摆动大是因为软管测试口的位置处于气流不稳定的位置,调整位置就会解决
内部管道长应该会让气流更稳,但没对比过准确度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-16 12:33:03 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-11-16 12:01
指针摆动大是因为软管测试口的位置处于气流不稳定的位置,调整位置就会解决
内部管道长应该会让气流更稳 ...

内部不固定,内管随风飘摆,没影响吗?

点评

一般厂家里面是不引管的,空调机箱外面板上有个接口,把气管插在接口处就可以了,所以不会出现管长的现象,如果你们是自己打眼穿的管,建议将开口处固定在侧壁或者底部  详情 回复 发表于 2017-11-16 13:07
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-11-16 13:07:43 | 显示全部楼层
DK1024 发表于 2017-11-16 12:33
内部不固定,内管随风飘摆,没影响吗?

一般厂家里面是不引管的,空调机箱外面板上有个接口,把气管插在接口处就可以了,所以不会出现管长的现象,如果你们是自己打眼穿的管,建议将开口处固定在侧壁或者底部
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-17 09:00:39 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-11-16 13:07
一般厂家里面是不引管的,空调机箱外面板上有个接口,把气管插在接口处就可以了,所以不会出现管长的现象 ...

看来我找的原因有可能是对的。等厂家来解决吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-16 20:44:35 | 显示全部楼层
公司遇到的实际问题,表盘集中显示,气管部分房间常,接头多,在房间顶部取样口检测和压差表处检测存在差异,问题原因一气管接头多插拔接头时造成污染物进入管径堵塞部分气管造成压差差异,正在寻找气管对气流的衰减与否
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-26 19:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表