我们这边每天生产的时间只有4个小时,周末不生产。
现在想每天下班后关空调,周末关空调。上班提前开机自净半小时,然后进入正产生产。
我们之前验证过自净半小时能达到合格环境(检测的是悬浮粒子、温湿度),想在这样调整开关机时间还需要验证吗(比如验证停机时间的长短)?我们是C+A的注射剂车间。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-18 12:29:43 | 显示全部楼层
C+A的注射剂车间,这种方式可以
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-18 13:13:06 | 显示全部楼层
注射剂车间一般很难接受空调停运。低频运行应该更好些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-18 13:18:23 | 显示全部楼层
C+A,注射剂,HAVC还是切换成值班模式吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-18 13:52:59 | 显示全部楼层
注射剂车间C+A采用低频运行比较合适,毕竟是高风险
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-18 17:05:31 | 显示全部楼层
我们是值班运行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-18 17:21:44 | 显示全部楼层
C+A隔离器吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-18 17:31:38 | 显示全部楼层

不懂,,车间是C,里面放了几个类似超净台的设备作为A级操作室。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-18 22:19:36 | 显示全部楼层
空调没有值班模式?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-19 09:10:35 | 显示全部楼层
ou-ruisi 发表于 2018-1-18 17:31
不懂,,车间是C,里面放了几个类似超净台的设备作为A级操作室。

对于开放式的A级,不建议停机,空调完全停机后,温度湿度不能保证,微生物滋生很严重,只靠后面的半小时自净是不能够保证环境的,建议低频运行,保证压差梯度,温度湿度控制范围可稍微放宽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 04:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表