发表于 2018-2-8 15:21:45 | 显示全部楼层
莎瓦娜 发表于 2018-2-8 10:29
验证的东西最好不要挑战法规,20平米17个人,我不知道这个验证是怎么做通过的,按照GMP常识来看都有点不可 ...

同意,就他这个20平米17个人,我估计专家都不会看这个验证。我们就遇到过这样的,我们给专家解释说验证过了,专家就笑了,连看都不看,啥意思么,就你那验证明显是做出来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-8 17:48:51 | 显示全部楼层
如果你们的验证方案是经过考究通过正常操作的  只要有符合规定的验证报告   那能符合规定
但是这分险实在太大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-8 19:28:58 | 显示全部楼层
人数其实还和换风次数有关系的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-9 16:10:50 | 显示全部楼层
明显人数超多了,根据风量和面积测算的话,每个人需要40的新风,面积要2-4平方米。 20的你们最多放进去5人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-12 08:33:56 | 显示全部楼层
你一个房间哪怕验证超过100人呢,实际上每个房间超过5人带来的污染都是很难净化的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-12 08:47:07 | 显示全部楼层
你这明显算错了,20平米怎么算也不可能17人,建议你们再算算,网上有相应的计算方法
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 13:26:58 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2018-2-8 10:11
第三百一十一条 企业可以采用经过验证的替代方法,达到本规范的要求。

医疗器械有生产质量管理规范,没必要用药品管理规范去套用。一个只有84条,药品有三百多条,明显要求不一样。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-2-14 16:03:11 | 显示全部楼层
新风量,换气率,压差得保证
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 10:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表