蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3154|回复: 11
收起左侧

[空调系统] 防爆区里的空间消毒怎么处理的?

[复制链接]
发表于 2018-2-13 09:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
防爆区必须采用全新风直排的设计,如果采用臭氧消毒,没有回风无法到达有效浓度。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-2-14 16:16:07 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2018-2-13 20:02
风管可以接成循环(回风),消毒模式下电动阀切换。

对的,基本上都是这样设计的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-13 20:02:53 | 显示全部楼层
风管可以接成循环(回风),消毒模式下电动阀切换。

点评

赞同观点  详情 回复 发表于 2018-2-23 08:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-13 10:54:31 | 显示全部楼层
打开洁净区所有房间的门,关闭排风

点评

不能关闭排风!  详情 回复 发表于 2018-2-13 13:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-13 10:02:08 | 显示全部楼层
这个问题问得好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-13 13:36:28 | 显示全部楼层
赞恩 发表于 2018-2-13 10:54
打开洁净区所有房间的门,关闭排风

不能关闭排风!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-13 13:37:35 | 显示全部楼层
仍采用臭氧消毒,只是同时调小送风风机、排风风机的运行频率。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-2-23 08:02:47 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2018-2-13 20:02
风管可以接成循环(回风),消毒模式下电动阀切换。

赞同观点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-2-23 08:21:30 | 显示全部楼层
你可以把排风做成回排风的形式,电动阀控制;你也可以就是直排的,然后用移动臭氧发生器将空间全密闭进行,直排不开启,这种方法空调管道是没法消毒的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-23 08:50:26 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-23 18:55:41 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2018-2-13 20:02
风管可以接成循环(回风),消毒模式下电动阀切换。

消防不允许做回风切换
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-30 10:54:57 | 显示全部楼层
p5ZI5UTuNp 发表于 2018-2-23 18:55
消防不允许做回风切换

回风和排风管道都可以安装防火阀和止回阀,另外设置排烟风管。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 22:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.