蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5039|回复: 16
收起左侧

[已解决] 空气净化系统验证问题

[复制链接]
药徒
发表于 2018-2-24 16:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则中3.6.1和3.6.2规定“洁净室(区)空气净化系统应当经过确认并保持连续运行,维持相应的洁净度级别,并在一定周期后进行再确认。”“若停机后再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试或验证,以确认仍能达到规定的洁净度级别要求”
是不是意味着空调系统不能停机,停机后开启就要验证?那么问题来了,连续运行怎么理解,我们8小时工作制的,每天上班开下班关,算不算连续运行?如果不算,难道每天都要做验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 16:10:37 | 显示全部楼层
不算连续运行
IVD这方面要求不是很高,你可以做个关机几天再开机的验证,然后只要停机时间不超过这个验证时间就没事了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 16:14:34 | 显示全部楼层
楼上正解,做个最差条件,能覆盖了日常使用需求就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 16:18:08 | 显示全部楼层
只要有洁净级别,不管你的的洁净区域的级别如何,

8小时工作制的,每天上班开下班关,这都是不允许的,

难道洁净区的微生物只在白天你们上班的8个小时内生产,下班关机后就不生长了?

点评

求教怎么管理空调?  详情 回复 发表于 2018-2-24 16:31
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-24 16:31:57 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2018-2-24 16:18
只要有洁净级别,不管你的的洁净区域的级别如何,

8小时工作制的,每天上班开下班关,这都是不允许的,
...

求教怎么管理空调?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 16:39:38 | 显示全部楼层
连续运行就是提倡洁净室一般情况下都运行,不要关闭,除非有停电等意外情况;
事先可以进行空调系统的验证,验证一个最差情况可以停机多久再启动,经过自净时间后还可以满足洁净度的级别要求,超出这个时间需要清洁消毒并进行全项检测,确保合格后投入生产使用,用于过年或长假以及生产安排需要长期停机的情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 17:08:08 | 显示全部楼层
连续就是不停的运行,而非8小时运行,有条件的是年头开到年尾,不行,就再验证了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 17:16:18 | 显示全部楼层
天啊,原来连续运行是要求一直不关闭的?那电费不是得好高
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-24 17:27:26 | 显示全部楼层
24小时连续运行,8小时是不对的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-24 18:07:20 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2018-2-24 16:18
只要有洁净级别,不管你的的洁净区域的级别如何,

8小时工作制的,每天上班开下班关,这都是不允许的,
...

不关闭不太现实,我想大部分8小时制的公司都是上班开下班关的。第一,成本太高;第二,都下班了空调还在运转,难道还要安排人值班看守?一楼说的有道理,做验证才是最实在的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-2-24 20:01:55 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-25 07:34:23 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2018-2-24 20:01
具体问题具体分析

对头,尤其是洁净区有中间产品的时候什么时候都不能关的

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-25 07:54:43 | 显示全部楼层
我们公司这样的,一年做一次空调净化系统再验证,包括风速,尘埃,菌,自净时间,高效扫漏。然后平时也是8小时上班时间,平时是万级车间一个月一次环境监测,十万级三个月一次环境监测,包括尘埃,风速,菌。希望可以帮到楼主
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-25 08:10:08 | 显示全部楼层
我们是按照全年不停机进行控制的。  但为了方便有过停机48小时的验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-25 12:01:06 | 显示全部楼层
要求自净时间的目的为何?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-2-25 13:12:04 | 显示全部楼层
永动机?完全不能停?那么初中效就不洗了,不换了。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-26 08:06:30 | 显示全部楼层
我们平时是不关的,除非是放长假,放长假来的第一天打扫卫生,做各项检测,臭氧消毒,检测都合格再生产,请楼主借鉴
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 08:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。