蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6008|回复: 15
收起左侧

C级区晚上需要开值班风机吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-23 11:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,如果C级区晚上关闭空调,由于密封不严会导致外界空气一定程度上的倒灌,可倒灌进来的微粒和微生物并不会很严重的,第二天早上生产前通过空调20分钟左右的自净,C级区会达到要求的,当然晚上的温湿度一定不要超标的,否则会导致细菌的大量滋生,另外晚上要配合做一些消毒工作,如臭氧或紫外,控制期间微生物的增生,C级区的工器具存放在密闭的灭菌柜中,配液罐灭菌后也是密封的,这种做法可以吗?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-7-23 11:24:17 | 显示全部楼层
C级区的值班风机应该开的。变频到值班模式。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-7-23 12:56:15 | 显示全部楼层
与毒手同志的意见一致
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-23 13:19:44 | 显示全部楼层
夜间空调开着肯定没问题,我想 讨论的问题就是不开行不行?影响到底有多大?是决定性的吗?C级本身就是有菌区,细菌的快速增殖才最可怕,晚上因为房间的热胀冷缩而倒灌进来的空气量是十分有限的啊,完全可以通过开机前的自净和夜间的臭氧消毒出去的吗,我的意思就是夜间开值班风机只是维持洁净的一种方式,而不是唯一的和必须的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 13:33:27 | 显示全部楼层
每天下班后你的设备都清洗后干燥吗?如果不清洗,臭氧消毒会不会对遗留物料造成分解、氧化,从而影响第二天的生产呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-23 13:39:59 | 显示全部楼层
每天生产结束后一定要及时清场的,不清洁完毕是不下班的,因为脏东西存在洁净区内,会大量滋生细菌的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-23 14:28:25 | 显示全部楼层
yuanda100 发表于 2012-7-23 13:19
夜间空调开着肯定没问题,我想 讨论的问题就是不开行不行?影响到底有多大?是决定性的吗?C级本身就是有菌 ...

这个问题,需要@石头968了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-23 14:38:24 | 显示全部楼层
C级洁净区晚上可以不开风机。需要从风险的角度考虑:微生物、尘埃等因素对产品的影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-23 16:06:07 | 显示全部楼层
一般不行吧?
我们连值班风机都取消了,一直全功率运行。
我们还是非无菌原料药
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-25 15:01:33 | 显示全部楼层
这个问题提得很好啊,值得讨论。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 17:13:03 | 显示全部楼层
D级肯定是不用,C级要不要呢?普遍认为是需要的,依据又是什么呢?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-26 17:23:50 | 显示全部楼层
几个月了,我才看到,失职了。
不清楚什么剂型,非最终灭菌的,还是尽可能不值班,最终灭菌的,值班就值班吧。
至于停空调,连压差也不保持,温湿度也不能保持,即使微粒第二天可以自净,其它的不好说了,这是大家极力反对的。
钱应璞老师讲课时说过“无菌制剂,值班模式可以休矣!”就是说无菌制剂CBA不能值班运行,要保证正常运行。
以上为通常的思维模式。
我个人建议,C级以上,至少要值班模式,不能停掉。
当然,停机,没有人员活动、关门,一定的时间内,环境通过自净肯定是没问题的,这是验证过的,但是我也不想挑战大众的想象力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-26 17:38:21 | 显示全部楼层
值班风机应该开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 12:49:35 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2012-7-23 16:06
一般不行吧?
我们连值班风机都取消了,一直全功率运行。
我们还是非无菌原料药

我们也是主要生产非无菌原料药  D级我们现在全功率运行。有2个检查人员提出来说这样太浪费,让我们低频运行不生产的时候。晕了。你们本来有还取消了?是检查管说的吗?

点评

嗯,看来检察官是不一样的  详情 回复 发表于 2015-7-2 11:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-2 11:50:16 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2015-6-26 12:49
我们也是主要生产非无菌原料药  D级我们现在全功率运行。有2个检查人员提出来说这样太浪费,让我们低频运 ...

嗯,看来检察官是不一样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 17:41:44 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2015-7-2 11:50
嗯,看来检察官是不一样的

即使D级也应该有值班空调,否则就应做风险评估

点评

嗯,道理同意。实际不一定  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-12 15:39:58 | 显示全部楼层
小猴子@ 发表于 2015-10-10 17:41
即使D级也应该有值班空调,否则就应做风险评估

嗯,道理同意。实际不一定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 07:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表