蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3345|回复: 4
收起左侧

[设施设备] 提问,蒸汽发生器储水罐的呼吸器排放冷凝水的地方总是有水排出

[复制链接]
发表于 2018-3-3 09:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这个总是有水排出的原因是什么,储水罐液位70到80之间,补水时温度可以达到一百度左右,因为是蒸汽加热,补水时就会产生排冷凝水口有水流出,具体什么原因呢。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-3-3 10:39:07 | 显示全部楼层
使用有电热护套的呼吸器,可能会减少冷凝水的产生。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-3 10:41:43 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2018-3-3 10:39
使用有电热护套的呼吸器,可能会减少冷凝水的产生。

我们有电加热套,但还是会有大量的水,是不是罐内压力过高造成的还是有别的什么原因?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-3 13:52:23 | 显示全部楼层
应该和补水有关系,因为空气被压缩了,压力会增大,再加上补水产生更多的蒸汽,压力继续增大,冷凝水肯定就多了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-3 14:15:57 | 显示全部楼层
大宋王朝 发表于 2018-3-3 13:52
应该和补水有关系,因为空气被压缩了,压力会增大,再加上补水产生更多的蒸汽,压力继续增大,冷凝水肯定就 ...

嗯,基本上是你说的原因,压力增大造成的,刚才打开滤芯的金属罩,现象就是你说的这样,液位升高,压力增大,水温也增加,有好点的解决办法吗?降低储水罐的液位,和储水罐的温度。
141556tnzsn3sp3c41z5cw.jpg
141556kfubbmeolo78cuuo.jpg
141556zremu7e5754mhr2z.jpg
回复