您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
yc20160802 发表于 2018-5-8 07:08 称量室不是无菌操作室。可以用粒子计数器探头在高效过滤器下3-5厘米出逐行扫描,应符合100级洁净室的标准。
zero_ki 发表于 2018-5-8 22:36 用粒子计数器逐行扫描,上游你不用PAO发烟达到一定浓度??
yc20160802 发表于 2018-5-9 07:24 你自己可以进行风险评估,再做决定。
本版积分规则 发表回复