蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 明月天涯灬
收起左侧

[空调系统] 在风机频率,新风 送风 回风阀门没有,调节情况下车间压差忽大忽小

[复制链接]
药徒
发表于 2019-1-17 16:02:24 | 显示全部楼层
先看相关设备,再看车间环境。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 16:14:33 | 显示全部楼层
请检查确认回风管道上的调节阀和新风管道上的调节阀,是否有滑动,阀是否完好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 17:05:39 | 显示全部楼层
既然是反复出现忽高忽低,记录好时间点,什么时候开始,什么时候结束。
在这期间,车间处于什么状态?从隧道烘箱、传送带的挡板、层流高效、房间门等去观察,你会找到答案的。
哥们儿,那个过滤器能借我吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-18 07:22:37 | 显示全部楼层
宏观看房间整体进出风情况,一般是设备排风,挡板,回风百叶角度(如果没更换为固定式),或者回风口被车间人员遮挡等原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-18 08:43:39 | 显示全部楼层
可能与隧道压差变化有关系吧?隧道压差和平时相比,变化大吗?隧道空载运行时和负载运行时,房间压差也会不同。
另外,你所拍的岗位不会是正产生产状态吧?就现场情况有几点疑问:
1.如果是正产生产状态,那么罩子直接放在地上是不符合GMP的,应离地存放。
2.怎么所有的压差表没有状态标志呢?压差表的状态标志上应包含压差表的编号,压差表指示的高低压区域及压差范围、上次校准日期和有效期至。
3.桌子上放有设备链条,正在检修?
4.桌子下面是上海金科的滤芯吗?怎么没去外包装就传入了洁净区了?
5.人员穿着的洁净衣太大了吧?裤腿都堆在了脚踝处了,不应该是每个人都穿着有自己编号的衣服吗(穿多大码事先应该有统计,每个人都应穿着合身的衣服)
6.人员脚旁是地漏吗?有两个地漏?还是把地漏盖子打开了?
   如果所提问题不妥,请原谅我的职业病!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-18 09:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
D级穿连体洁净服有必要吗?变频上面灰尘这么多,洁净区环境怎么保证?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 05:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表