欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位前辈,目前厂里自净时间是按照1:100用发烟装置测的,但这个是否只能证明从动态或者产尘时到恢复到静态的时间,或者说进入下一个工序时需要等待的时间。但是如果空调关机后再开机,是否还需要做一次关开机的自净时间检测,在这个检测中比如每隔5分钟测一次温湿度,风量,粒子,直到到达D级标准啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-23 16:42:27 | 显示全部楼层
关机后再开机,不是简单一个自净时间就能说明你没有风险的。

很多情况都发生改变了,需要额外的测试证明,你停机多少时间内,你的环境还是可控的。

比如:停机时间长了,微生物水平就高了,这个就不能用自净时间来判定的呀。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-23 20:20:29 | 显示全部楼层
其实这是两个不同的概念,自净时间和恢复时间
自净时间是停机一定时间后,经过多少自净时间后可以继续使用,但这个停机要有前提,就是停机之前洁净室内没有任何人和操作,也就是断绝污染源,否则自净时间就没意义了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-18 20:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
我们是停机再开启重新验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-21 15:14:48 | 显示全部楼层
你的自静时间只是在规定时间内,环境被破坏,多长时间达到标准要求,公司也会规定空调系统关机多久需要重新确认,你的自静确认是在这个时间里的,像你说的产尘大的,一般都有捕尘设施或是直排,不会对自静时间产生多大的影响,一般模拟污染100倍,开启空调,按照方案检测就可以,