空调系统自净时间测试都做哪些房间,之前我们只做B、C级,D级需要做么?依据在哪?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-11 21:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
主要功能间加换气次数最少的房间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 14:50:23 | 显示全部楼层
GB/T 36066  2018    ISO8级不推荐做自净。
自净描述.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 15:18:14 | 显示全部楼层
一般百级层流的自净时间很短(不足1分钟),只要风速保证做了其实没啥意义,而D级这种十万级的在ISO14644中提到了没必要做,C级也就是万级区域在换风次数满足的条件下可做,也可不做,即按GMP推荐的20分钟自净时间来净化即可,毕竟一般工厂空调系统都不关闭的
个人认为真的需要做的是不同洁净区之间的气锁间,这个才是需要自净的高风险区域,因为这些跨洁净区的房间作用都是在人物流通过时阻拦低洁净区脏空气进入高洁净区的,当然你可以说通过压差来规避风险,但还是做一做比较好,这个自净时间的输出,其实就是不同洁净区之间的气锁互锁保持时间的输出
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-5 14:08:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

我们只做过B级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 14:29:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

2010版GMP的附录《无菌药品》中有规定“生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场并经15~20分钟(指导值)自净后,洁净区的悬浮粒子应当达到表中的静态标准” 并没有说哪些级别的洁净区要做哪些不做。
但我在一些GMP指南当中有看到D级的洁净区可以不做自净时间。

以上供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 15:07:34 | 显示全部楼层
D级一般不做,D级范围已经很广了,而且更没有动静态之分,至于依据,不是什么东西法规或者指南都明确告诉你的,风险评估这个工具也可以用上,毕竟D级风险很小,标准也很宽。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 15:39:04 | 显示全部楼层
GB/T 36066-2018上不推荐D级,A级的话是单向流,做自净时间没意义,我们就没有做。给你发个国标,希望能帮到你

GBT 36066-2018 洁净室及相关受控环境:检测技术分析与应用.pdf

3.81 MB, 下载次数: 185

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 16:01:44 | 显示全部楼层
不要问我依据,检查员的嘴就是依据,D级都做做主要功能间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 16:01:48 | 显示全部楼层
不要问我依据,检查员的嘴就是依据,D级都做做主要功能间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 16:01:49 | 显示全部楼层
不要问我依据,检查员的嘴就是依据,D级都做做主要功能间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 16:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 13:30:37 | 显示全部楼层
可是我们的D级做了的,,,还是找第三方做的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-8 08:13:52 | 显示全部楼层
自新城 发表于 2019-5-5 15:39
GB/T 36066-2018上不推荐D级,A级的话是单向流,做自净时间没意义,我们就没有做。给你发个国标,希望能帮 ...

谢谢,我参考下。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-8 08:15:11 | 显示全部楼层
oldboy 发表于 2019-5-5 14:29
2010版GMP的附录《无菌药品》中有规定“生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场并经15~20分钟(指导值)自 ...

非常感谢,,,,,,,,,,,,,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-8 08:45:47 | 显示全部楼层
自新城 发表于 2019-5-5 15:39
GB/T 36066-2018上不推荐D级,A级的话是单向流,做自净时间没意义,我们就没有做。给你发个国标,希望能帮 ...

谢谢。。。。。。。。。。已下载
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-14 08:20:00 | 显示全部楼层
制药工人) 发表于 2019-5-11 21:08
主要功能间加换气次数最少的房间。

好的,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-14 09:31:54 | 显示全部楼层
附录《无菌药品》中第十条“(七)生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场并经15~20分钟(指导值)自净后,洁净区的悬浮粒子应当达到表中的“静态”标准。   (八)应当按照质量风险管理的原则对C级洁净区和D级洁净区(必要时)进行动态监测。监控要求以及警戒限度和纠偏限度可根据操作的性质确定,但自净时间应当达到规定要求。”按照规定是可做可不做,但为了检查还是做下主要功能间。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 18:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表