蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1630|回复: 8
收起左侧

[其他] 喷雾干燥塔

[复制链接]
药徒
发表于 2019-6-22 09:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位,喷雾干燥塔放室外好还是放室内好?第一次搞这个,有点不会,各位大佬帮帮忙啊。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-22 10:03:44 | 显示全部楼层
如果体积很大,要放在室外。保留进料口和出料口在室内。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-22 15:04:59 | 显示全部楼层
室外?还能放应该是放洁净区或者一般区吧,我们都在洁净区里
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-22 16:34:03 | 显示全部楼层
一般放室内,如要放在室外,保留进料口和出料口在室内。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-23 09:48:19 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-6-22 10:03
如果体积很大,要放在室外。保留进料口和出料口在室内。

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-23 11:02:32 | 显示全部楼层
liuchaons 发表于 2019-6-22 15:04
室外?还能放应该是放洁净区或者一般区吧,我们都在洁净区里

如果体积很大,例如50立方米就要放在室外。保留进料口和出料口在室内。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-24 21:41:06 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-6-22 10:03
如果体积很大,要放在室外。保留进料口和出料口在室内。

如果出口在洁净区中,如何设计,洁净区可以打洞穿墙吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-25 08:03:39 | 显示全部楼层
白马A非马 发表于 2019-6-24 21:41
如果出口在洁净区中,如何设计,洁净区可以打洞穿墙吗?

洁净区可以打洞穿墙,局部做好密封。所有的水电气管路都要穿过墙板进入洁净区的,包括A级区。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:43:07 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-6-25 08:03
洁净区可以打洞穿墙,局部做好密封。所有的水电气管路都要穿过墙板进入洁净区的,包括A级区。

好的,谢谢了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-24 22:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表