纯化水电导率异常

  [复制链接]
发表于 2020-7-30 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位蒲友一个问题,纯化水系统出水电导率一直很稳定,进入储罐循环之后,回水电导率逐渐升高,而且升高以后就很难再降下来是什么原因导致的?已经碱洗过两次了,每次都是洗完的第一天还算稳定,到了第二天就开始慢慢升高,太苦恼了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 08:54:28 | 显示全部楼层
可以肯定的告诉你碱洗对优化电导率没有太大作用   碱洗后你全部换成了新制备的水  电导率肯定会下降   但这和碱洗没有直接关系   纯化水机产水进入储罐后电导率缓慢上升这是正常现象(升至一定范围就会趋于稳定)  是因为空气中二氧化碳进入导致  如果你想控制储罐电导率上升 建议改造储罐呼吸器  改为可吸附二氧化碳的呼吸器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 08:17:20 | 显示全部楼层
可以用排除法去排查一下了,
1、循环泵的后面是不是还有个过滤器?可以换个新的试试。
2、可以拆下用水点的弯头,检查下是不是管内壁是不是有什么污迹。
3、你们的用水频率怎么样?用水频次不高,会不会一罐水好几天都没用完?电导率毕竟受二氧化碳影响,储水罐毕竟有个呼吸器与外界联通,时间久了也会受到影响。也不知道你所说的升高是升了多少
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-31 08:35:35 | 显示全部楼层
查一下各种膜或者更换,看看有没有存在泄漏。第二看看车间内是否存在盲管,每次下班前是不是把水放空。做得好的一年你都遇不到一次电导率超标。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 08:50:56 | 显示全部楼层
出水没问题,那就是从分配系统找原因吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 09:03:57 | 显示全部楼层
我不知道,我是来看看别人咋说的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 09:35:52 | 显示全部楼层
建议通过分段取样离线检测,排查,制备、储存及分配阶段
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 09:45:58 | 显示全部楼层
是不是循环系统那里有污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 09:50:09 | 显示全部楼层
我来学习,学习的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-31 10:05:04 | 显示全部楼层
水机出来的值是多少?
分配系统总送总回值是多少?
给个值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 10:08:07 | 显示全部楼层
排查各个用水点和用水管是否泄漏
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-31 10:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
看升高到多少,循环肯定会升高一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 10:20:33 | 显示全部楼层
我不懂,也是来学习的,以后谁再问我也好多少扯两句
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 10:54:18 | 显示全部楼层
有没有可能是红绣的问题?你们是否检查过纯水的TOC、微生物、内毒素、颗粒物等是否跟随电导率一起升高?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 12:47:10 | 显示全部楼层
有没有具体的数据,
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 13:09:49 | 显示全部楼层
冒个泡学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 13:22:17 | 显示全部楼层
大侠,数据不亮出来,你让大家怎么给你分析?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-31 14:11:42 | 显示全部楼层
十斤氨基酸 发表于 2020-7-31 10:05
水机出来的值是多少?
分配系统总送总回值是多少?
给个值。

EDI出水电导率是0.3,进罐之后(未开启循环)为0.55,开启循环之后逐渐上升到1.0,我们内控是0.8
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 14:47:17 | 显示全部楼层
xu7327266 发表于 2020-7-31 14:11
EDI出水电导率是0.3,进罐之后(未开启循环)为0.55,开启循环之后逐渐上升到1.0,我们内控是0.8

你们的标准有问题,你可以对照下药典标准,过分高的标准没必要,你们又不是开半导体厂造芯片。而且水在罐子里,会接触到二氧化碳,电导升高是正常的。你要是在不放心,可以分段取样检测下看问题出在哪一段,此外,碱洗除了折腾制水操作工外,对控制电导率没啥作用。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 14:52:34 | 显示全部楼层
我是来学习的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-23 11:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表