洁净区换气次数和风量设计要求

[复制链接]
药徒
发表于 2020-9-2 16:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x


标准:各风口的风量:在设计风量的85%-115%

换气次数:万级:≥25次/小时

换气次数的计算:n=(L1+L2+…Ln)/A×H   

    式中:

n——换气次数(次/h)

L1+L2+…Ln——房间各送风口的送风量(m3/h)

A——房间面积(m2)

H——房间高度(m)

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-9-2 16:36:13 | 显示全部楼层
有啥问题?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-9-2 16:57:48 | 显示全部楼层
就是送风量/房间体积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-2 18:02:41 | 显示全部楼层
不是太懂n的意思,实际测试时只要功能间换气数符合内控标准,其他不重要的满足万级要求,不需要算所有房间的平均换气数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-2 18:30:41 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-3 08:43:27 | 显示全部楼层
知识点回顾,好好学习,天天向上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-3 13:56:08 | 显示全部楼层
一般情况下,万级:≥20次/小时,没有要求25次/小时。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-3 14:32:30 | 显示全部楼层
结合产品设定换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 10:14:42 | 显示全部楼层
依然星期三 发表于 2020-9-2 16:57
就是送风量/房间体积

老师,我有个问题,房间是B+A,算房间换气次数的时候,是需要把B级所有的高效的风量再加上A级层流罩的风量,然后除以房间体积来算吗?

点评

房间的送风量和你的层流没有关系,单独计算的  详情 回复 发表于 2022-11-1 10:43
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-1 10:43:18 | 显示全部楼层
张志杰jcu 发表于 2022-10-26 10:14
老师,我有个问题,房间是B+A,算房间换气次数的时候,是需要把B级所有的高效的风量再加上A级层流罩的风量 ...

房间的送风量和你的层流没有关系,单独计算的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-13 07:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表