新建车间的空调机组,送风机、排风机定频,运转,新风阀门固定,但是送风风量波动范围在11000-16000,导致压差波动特别大,有没有大神知道什么原因,该从哪些方面排查?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-2 16:33:20 | 显示全部楼层
算了回风没有,有没有回风,一送一回,动态平衡,才看测算准你功能间的压差。管道有没有漏风处;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-2 22:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
风量探头位置合适吗?风机自动变频吗?调节有没有延迟?风量差太多停机检查下过滤器有没有破损,送风机软连接有没有破损?我觉得是风量传感器问题比较大。正常不会差这么多风量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-3 07:23:27 | 显示全部楼层
1.先查一下检测风量的探头安装位置是否合适2.再检查一下检测探头3.风机是否存在丢转?4.楼主解决以后希望回复一下原因学习一下
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-9-3 08:53:09 | 显示全部楼层
其它都确认好了,再确认一下定风量阀。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-3 10:17:04 | 显示全部楼层
家康 发表于 2020-9-2 16:33
算了回风没有,有没有回风,一送一回,动态平衡,才看测算准你功能间的压差。管道有没有漏风处;

有回风,回风阀门是开关阀。运行时常开。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-3 10:19:30 | 显示全部楼层
接着说,我在听 发表于 2020-9-2 22:28
风量探头位置合适吗?风机自动变频吗?调节有没有延迟?风量差太多停机检查下过滤器有没有破损,送风机软连 ...

送排风机定频运行的,风量探头这个还没有确认,但是房间的实际测压差波动也很大,探头估计没问题。您建议的其他问题我今天再检查一下,谢谢你
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-3 10:21:18 | 显示全部楼层
┽o往事如风℃ 发表于 2020-9-3 07:23
1.先查一下检测风量的探头安装位置是否合适2.再检查一下检测探头3.风机是否存在丢转?4.楼主解决以后希望回 ...

好的,今天检查一下您说的这个方面,谢谢您,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-3 10:21:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-3 10:21:53 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2020-9-3 08:53
其它都确认好了,再确认一下定风量阀。

好的,谢谢您
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-9 16:15:38 | 显示全部楼层
楼主,是走廊压差波动很大还是每个房间都很大?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-9 21:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
感觉找厂家来调整是最快最准确的解决办法,哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-13 09:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
我是干调试的,遇到过这个问题,先看看空调机组是否异常喘动,还有就是风管安装是否不利于空气流动,空调机问题的话可以加静压箱或者导流片尝试解决,也有可能是空调机本身存在问题,我之前调试双风机空调机就是机组本身设计存在问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:50:23 | 显示全部楼层
夹夹儿虫 发表于 2020-9-9 16:15
楼主,是走廊压差波动很大还是每个房间都很大?

每个房间压差都波动很大,明显感受到房间的回风或排风口风量从大到小,从小到大,声音都不一样
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:50:58 | 显示全部楼层
黄知莲1204 发表于 2020-9-9 21:15
感觉找厂家来调整是最快最准确的解决办法,哈哈

哈哈哈,搞不好就联系厂家
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:53:42 | 显示全部楼层
小易啊呀 发表于 2020-9-13 09:01
我是干调试的,遇到过这个问题,先看看空调机组是否异常喘动,还有就是风管安装是否不利于空气流动,空调机 ...

很有道理,要是风管问题就麻烦了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-14 17:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
GMP大弟弟 发表于 2020-09-14 10:53
很有道理,要是风管问题就麻烦了

你们所有房间波动都大的话建议先检查总送、总回、新风以及空调机组。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-20 13:02:47 | 显示全部楼层
原因已经找到了,变频风机的送风的问题,换了个送风机就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-19 12:14:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-24 15:31:21 | 显示全部楼层

后面换了风机还是不行,现在是吧阀门执行器调慢了,把压差稍微控制一下,风量波动还是大。这个属于改造的车间,我个人人为是风管设计问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 21:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表