各位蒲友大家好,

我们公司是做抗肿瘤注射剂的,年底CDE要现场检查,根据药典要求微生物实验室的洁净等级应该是D级。
但是我们现在实验室是CNC级别的,现在想进行改造,请问:

1.是直接找净化工程类公司过来现场施工呢?还是先找一个咨询机构过来看一下现场条件呢?
2.咨询机构哪家强,搜索了好多也不知道对方是否靠谱,有没有业内大家熟知的。

谢谢大家!

点评

如果就改造一个微生物实验室,鸡碎那么大,找个当地做净化工程的弄了吧,大点公司看不上这生意的。  发表于 2020-9-4 11:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-4 11:51:25 | 显示全部楼层
先找设计公司进行设计,最好找省药监指定的设计单位,然后再结合净化工程类公司进行施工,咨询机构靠谱的不好找。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-4 12:34:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 lanran 于 2020-9-4 12:35 编辑

找个净化工程公司,咨询、设计、施工一起解决了。找设计院设计的话,感觉有点浪费,当然土豪公司另当别论。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-4 14:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果需要做洁净度检测可以联系我
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-4 14:50:28 | 显示全部楼层
你们应该属于无菌制剂吧,实验室至少是C+A,直接找净化工程类公司帮你们测量、设计、施工吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-4 17:11:52 | 显示全部楼层
无菌制剂的微生物室要c级吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-5 09:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
无菌制剂微生物不是要C+A吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-7 11:21:23 | 显示全部楼层
火舞精灵 发表于 2020-9-4 11:51
先找设计公司进行设计,最好找省药监指定的设计单位,然后再结合净化工程类公司进行施工,咨询机构靠谱的不 ...

好的谢谢 我一会打个电话咨询一下..
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-7 11:21:54 | 显示全部楼层
firefly1 发表于 2020-9-4 14:50
你们应该属于无菌制剂吧,实验室至少是C+A,直接找净化工程类公司帮你们测量、设计、施工吧

我们这边是采购,我下午联系联系净化工程公司
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-7 11:22:39 | 显示全部楼层
佛系青年 发表于 2020-9-5 09:42
无菌制剂微生物不是要C+A吗?

无菌注射剂,冻干机粉针之类的~发的邮件说是D级...
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 11:30:37 | 显示全部楼层
托尼带水 发表于 2020-9-7 11:22
无菌注射剂,冻干机粉针之类的~发的邮件说是D级...

我的天,无菌注射剂?怎么会是D级?你们用的隔离器么?如果没有的话应该是B+A了,生产那边是不是搞错了?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-7 11:45:54 | 显示全部楼层
firefly1 发表于 2020-9-7 11:30
我的天,无菌注射剂?怎么会是D级?你们用的隔离器么?如果没有的话应该是B+A了,生产那边是不是搞错了?

您真是厉害呀,我们就是用的伊马莱福的隔离器~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 13:38:07 | 显示全部楼层
托尼带水 发表于 2020-9-7 11:45
您真是厉害呀,我们就是用的伊马莱福的隔离器~

隔离器理论上是可以用在D级,但对隔离器的高效过滤器造成太高负荷,影响寿命,风险也高,推荐至少C+A
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-7 13:46:08 | 显示全部楼层
firefly1 发表于 2020-9-7 13:38
隔离器理论上是可以用在D级,但对隔离器的高效过滤器造成太高负荷,影响寿命,风险也高,推荐至少C+A

好的谢谢 我和工程反馈下,另外还想问下,净化类公司一般能保证通过GMP的验收吗。。谢谢大佬
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 13:50:00 | 显示全部楼层
托尼带水 发表于 2020-9-7 11:45
您真是厉害呀,我们就是用的伊马莱福的隔离器~

突然想起你是采购,可以找一家做过不少制药洁净厂房的净化工程公司做,让你们工程/设备部或懂工程施工的人员全程参与,这样比较靠谱点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 13:58:04 | 显示全部楼层
托尼带水 发表于 2020-9-7 13:46
好的谢谢 我和工程反馈下,另外还想问下,净化类公司一般能保证通过GMP的验收吗。。谢谢大佬

如果选择工程公司靠谱的话,加上自己监督审核到位,是很容易保证的,所以选择工程公司是关键,尽量选择有一些成功案例的,然后在合同条款里加上需要达到的标准和要求,比如让生产部工程部提交一份URS作为合同附件,甚至可以设置一部分比例款项以通过CDE现场核查为准进行发放,具体细节需要根据实际情况商量了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-7 14:05:26 | 显示全部楼层
firefly1 发表于 2020-9-7 13:58
如果选择工程公司靠谱的话,加上自己监督审核到位,是很容易保证的,所以选择工程公司是关键,尽量选择有 ...

谢谢大佬。
我是四线城市下面的一个县级市,好像还没那么高端的净化工程公司,
问了几个哈尔滨的也都说只能按图施工进行整改...我在琢磨琢磨
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 14:08:21 | 显示全部楼层
托尼带水 发表于 2020-9-7 14:05
谢谢大佬。
我是四线城市下面的一个县级市,好像还没那么高端的净化工程公司,
问了几个哈尔滨的也都说 ...

大城市里小公司也愿意跨区域接小项目的,让生产部或者工程部的大佬介绍些资源,他们有这方面的圈子
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-13 07:55:24 | 显示全部楼层
A君的故事 发表于 2020-9-4 14:30
如果需要做洁净度检测可以联系我

我需要
15547622351
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-13 14:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
量太小了,量大的话可以找中电二,中电四,柏诚!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 09:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表