蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3737|回复: 11
收起左侧

[辅助设备] 关于传递窗的选择

[复制链接]
发表于 2020-10-15 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
目前我司新建洁净厂房,需要用到传递窗来传递物品,现在有不用意见。1、使用基本型传递窗(仅有传递功能,带紫外灯),然后相邻房间安装压差表监测压差梯度;2、使用净化型传递窗(除有传递功能,带紫外灯外带高效过滤器风淋功能),然后相邻房间安装压差表监测压差梯度;洁净厂房最高级别为C级。想请教一下,这种情况是不是可以使用基本型就可以了,没有必要非得上净化型的。



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 16:39:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 忽然之间灬 于 2020-10-15 16:40 编辑

建议选择带高效过滤器的那种。 紫外灯只能杀灭微生物,而你带进去的悬浮粒子也需要。而你洁净级别还是C级,更应该了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 16:42:14 | 显示全部楼层
够用了,钱要省着点用
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-10-15 16:44:41 | 显示全部楼层
C级一般都应该是注射级别的了,所以建议要使用风淋自净功能的,现在新建厂房还使用基本型的应该很少了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 17:16:12 | 显示全部楼层
建议这点钱不要省
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 17:19:34 | 显示全部楼层
有洁净级别跨越的最好是用净化型
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 17:51:58 | 显示全部楼层
你们公司真够省的,净化传递窗才几个钱啊,这个还要纠结。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-16 08:29:28 | 显示全部楼层
如果是在洁净室内传递物品,理论上最好都用净化型的,普通型多半是在非洁净的控制区使用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-16 08:49:49 | 显示全部楼层
个人意见:1.看是同级别不同房间传递,基本型可以,但是还需要传递物品还需要必要的防止污染或交叉污染措施。2.不同级别之间传递需要净化型的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-16 10:50:34 | 显示全部楼层
肯定要选净化型的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-16 14:01:40 | 显示全部楼层
支持净化型传递窗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-10-16 16:07:17 | 显示全部楼层
C级的缓冲是需要净化的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 22:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表