各位好!请教个问题,冬天到了,环氧乙烷灭菌的产品解析速度明显下降,现在解析库只有通风系统,请问如何设置加热系统加快解析,你们的解析库都是怎么做的?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-2 09:48:48 | 显示全部楼层
小太阳开起来
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-2 09:50:51 | 显示全部楼层

谢谢回复,小太阳应该不算明火吧,我们有通风系统,使用了电暖器,温度上升很慢,没什么用,在考虑使用踢脚线,但有担心是不是属于明火
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-2 09:55:41 | 显示全部楼层
加热器但不能覆盖防止火灾保证通风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-2 10:45:05 | 显示全部楼层
给通风系统上加热器,电加热,水加热都行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-2 16:40:04 | 显示全部楼层
可以增加灭菌后的空气冲洗次数,减少环残量
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-3 08:58:10 | 显示全部楼层
安排几个人型自走过滤桶   

就是损耗有点快  没其他缺点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-9 17:31:50 | 显示全部楼层
解析时间不是要经过验证吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-16 08:57:43 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2020-12-9 17:31
解析时间不是要经过验证吗?

我们也是 经过了验证,11月做的,解析时间14天可以,12月的就不行了,温度降了10度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-16 08:59:28 | 显示全部楼层
chen580231 发表于 2020-11-2 16:40
可以增加灭菌后的空气冲洗次数,减少环残量

在灭菌柜内冲洗 ,产品装载的密度大的话会有效果吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-18 09:47:49 | 显示全部楼层
poo 发表于 2020-12-16 08:57
我们也是 经过了验证,11月做的,解析时间14天可以,12月的就不行了,温度降了10度

如果解析对温度有要求的话,那你们的验证时间也要合理计划,分段进行。
就像冷库验证,冬天夏天设置的参数肯定有区别。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-8 15:24:55 | 显示全部楼层
用加热系统把送风的温度升高
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-8 16:36:25 | 显示全部楼层
不推荐电加热,最好用水加热。另外小太阳这些电加热设备貌似不防爆
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-17 21:37:27 | 显示全部楼层
非常感谢蒲友分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 08:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表