[压缩空气] 请教制氮系统确认管道保压确认

[复制链接]
发表于 2021-4-15 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位好:
  我想问下大家制氮系统是进行周期性确认吗?管道保压是否定期做?管道保压范围是从制氮机到使用终端吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-15 18:01:38 | 显示全部楼层
气体的质量应该做定期检测,回顾分析没啥问题的话可以不进行再验证。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-15 18:07:58 | 显示全部楼层
小易啊呀 发表于 2021-4-15 18:01
气体的质量应该做定期检测,回顾分析没啥问题的话可以不进行再验证。

谢谢!那管道保压以及保压范围这块呢,望答复!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-15 18:25:05 | 显示全部楼层
工程安装的时候做整个管路系统,运行期间巡检。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-16 08:18:18 | 显示全部楼层
氮气系统压力并不是很大,没必要做保压试验吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-16 08:58:39 | 显示全部楼层
琳琳123456789 发表于 2021-4-15 18:07
谢谢!那管道保压以及保压范围这块呢,望答复!

在初次安装的时候应该对整个管路进行保压测试,从制备处开始到使用点(不要连接设备,保压压力如果过高有造成设备损坏的风险)。保压测试结束后,再将所有使用点连接到设备(如果有),压力控制在使用压力,进行肥皂水测试。设备运行时,进行定期巡检,如果期间不发生变更等情况,个人觉得没有必要再做保压测试。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-16 10:28:17 | 显示全部楼层
小易啊呀 发表于 2021-4-16 08:58
在初次安装的时候应该对整个管路进行保压测试,从制备处开始到使用点(不要连接设备,保压压力如果过高有 ...

好的,谢谢。我这边是客户提出再确认时需要做管道打压测试,包括每次更换滤芯,太刁难了。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-5 14:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表