[工程设计] 洁净室人数是根据什么原理设计的,如何验证?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-7-23 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有哪位大神指导洁净室人数是根据什么原理设计的,又该如何验证呢?

点评

虽然让人揪心 但是参考郑州地铁事件 最主要的就是呼吸问题  发表于 2021-7-23 10:02
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-7-23 10:05:34 | 显示全部楼层
判定标准
判定依据   《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
               《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008
               《中国药典》(2010年版)
标准内容
中华人民共和国国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073-2013中规定:
      第4.3.5条  根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定,并宜按洁净区设计人数平均每人2㎡~4㎡计算。
      第6.1.5条  洁净室内的新鲜空气量应取下列两项中的最大值:
             1    补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和;
             2    保证供给洁净室每人每小时的新鲜空气量不低于40m3。
中华人民共和国国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073-2013条文说明中有以下规定:
      第4.3.5条说明  关于人员净化用室建筑面积控制指标,主要参考了有关资料提出的面积指标和部分洁净厂房实际采用的指标,并进行统计后得出的。人员较多时,面积指标采用下限;人员较少时,面积指标采用上限。
      第6.1.5条说明  本条为强制性条文。现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019中对一般工业厂房的新鲜空气量的规定为每人每小时不小于30m3。由于新鲜空气量是确保洁净室(区)作业人员健康的重要条件之一,所以本次修订中对洁净室(区)的新鲜空气量规定为应取补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和,保证供给洁净室每人每小时的新鲜空气量不低于40m3,两项中的最大值。
      【备注:第4.3.5条是指人员净化用室(如更衣室)和生活用室的面积参考值,而非指操作间。】
中华人民共和国国家标准《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008中规定:
      第9.1.3条  医药洁净室(区)内的新鲜空气量,应取下列最大值:
             1    补偿室内排风量和保持室内正压所需新鲜空气量;
             2    室内每人新鲜空气量不应小于40m3/h。
中华人民共和国国家标准《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008条文说明中有以下规定:
      第9.1.3条说明  医药洁净室(区)的新鲜空气量应根据以下两部分风量之和,与室内人员所需的最少新鲜空气量相比较,取两项中的最大值。
          室内所需新风量,为以下两部分风量之和:
          1  室内的排风量。
          2  保证室内压力所需压差风量(如对邻室为相对负压时,此风量为负值),压差风量宜采用缝隙法或换气次数法确定。
          此外,医药洁净室(区)内必须保证每人新鲜空气量不小于40m3/h。以上计算的新风量低于人均40m3/h时,应取此值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 10:01:07 | 显示全部楼层
一般根据房间面积和空调换气次数来计算人数
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:05:45 | 显示全部楼层
NO1 发表于 2021-7-23 10:01
一般根据房间面积和空调换气次数来计算人数

换气次数是指风量吧,每个人需要多少风量,?房间面积具体是怎么计算呢,每个人多少活动面积?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 10:16:47 | 显示全部楼层
风筝2021 发表于 2021-7-23 10:05
换气次数是指风量吧,每个人需要多少风量,?房间面积具体是怎么计算呢,每个人多少活动面积?

知道你的房间面积,知道你空调的换气次数,不就能算出这个房间最大人数嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 11:08:04 | 显示全部楼层
用洁净区总面积还是功能间面积算人数,这个问题一直困扰着我

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-23 11:27:42 | 显示全部楼层
zhangyang8314 发表于 2021-7-23 11:08
用洁净区总面积还是功能间面积算人数,这个问题一直困扰着我

必须按房间的实际面积计算

点评

如果这样的话,一个功能间也放不了几个人,感觉有点不切实际  详情 回复 发表于 2021-7-23 11:52
然鹅 大家都没有扣除设备所占体积  发表于 2021-7-23 11:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 11:52:21 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2021-7-23 11:27
必须按房间的实际面积计算

如果这样的话,一个功能间也放不了几个人,感觉有点不切实际
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-23 13:59:14 | 显示全部楼层
zhangyang8314 发表于 2021-7-23 11:52
如果这样的话,一个功能间也放不了几个人,感觉有点不切实际

这个也需要根据房间的必要性嘛,比如消毒液配制间,人员的数量控制意义就不大嘛,只有关键的房间需要控制人数哦,不是每个房间都要控制的啊

点评

是的,需要重点关注功能间,但是,一个操作间10个人就需要40平米,密集型的工序,这种情况就有点不合适了。  详情 回复 发表于 2021-7-23 15:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 15:55:46 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2021-7-23 13:59
这个也需要根据房间的必要性嘛,比如消毒液配制间,人员的数量控制意义就不大嘛,只有关键的房间需要控制 ...

是的,需要重点关注功能间,但是,一个操作间10个人就需要40平米,密集型的工序,这种情况就有点不合适了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-24 11:43:43 | 显示全部楼层
一般情况都能达到要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-25 19:50:02 来自手机 | 显示全部楼层
我进来看看评论,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-26 08:32:34 | 显示全部楼层
zhangyang8314 发表于 2021-7-23 15:55
是的,需要重点关注功能间,但是,一个操作间10个人就需要40平米,密集型的工序,这种情况就有点不合适了 ...

10人一直在???   如果是一直在的,即使是密集型工序,人员也无法操作啊,比如10个平米10个人,一直在操作,就要快人挤人了,这本身就不现实的哦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-26 08:43:03 | 显示全部楼层
根据房间面积和空调换气次数来计算人数
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-20 14:41:02 | 显示全部楼层
A)第三方服务公司一般从简(只算系统新风摊地面摊人头卫生),忽略人员产尘,结果是越高级别(正压新风大)、越产尘(工艺排风大)的反而会算得人员密度上限大,与GMP精神背道而驰。
B)非D级的,建议增加动态尘浓上限计算人员密度上限(这样即兼顾了人员产尘、又考虑到了新风带尘--人越多及工艺排风越多相应系统新风携尘越多)。
C)验证的人员密度上限=MIN(A,B)
仅供参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-21 12:31:20 | 显示全部楼层
应该是根据工艺要求把
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-21 12:56:57 | 显示全部楼层
洁净室人数,是根据实际的工艺需求,找最终用户确认,肯定是人越少越好。好像B级区有明确的要求,不能超过多少人。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-10-16 14:56:30 | 显示全部楼层
洁净室人数的设计基于控制空气质量和防止环境污染的原则。根据《GMP规范》,洁净室内人员数量应严格控制,以保护环境的空气质量,避免过多的人员进入导致污染和交叉污染。验证洁净室人数上限的方法包括:

1. **计算人均面积**:按照每人4~6平方米的标准计算。

2. **动态检测**:通过检测悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、表面和手微生物等指标,确认是否满足洁净室的控制要求。

3. **验证记录**:查看验证记录,确保现场工作人员数量上限能够满足洁净控制要求。

这些步骤确保洁净室设计合理且有效,符合相关法规和标准的要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-22 08:31:11 | 显示全部楼层
最终要满足你们生产工艺需求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 18:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表