蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2389|回复: 21
收起左侧

[空调系统] 提问:关于高效过滤器使用尘埃粒子法检漏的情况和标准

[复制链接]
药生
发表于 2021-8-10 08:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 莯堞 于 2021-8-10 08:16 编辑

我们公司有部分车间使用的还是老式的静压箱加高效过滤器,没有发烟口和上游检测口,无法使用PAO进行高效检漏,一直使用的悬浮粒子检测高效。最近需要对高效过滤器进行更换。我想问一下,使用尘埃粒子计数器进行高效检漏的标准还有方法。(法规或者什么指导文件等)


回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-10 08:08:03 | 显示全部楼层
可以通过静压箱送气溶胶哦

用悬浮粒子读数器也是可以的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 莯堞 于 2021-8-10 08:11 编辑
大呆子 发表于 2021-8-10 08:08
可以通过静压箱送气溶胶哦

用悬浮粒子读数器也是可以的

谢谢,老式的静压箱,没办法送气溶胶,也没有上游取样口。还有就是很想知道悬浮粒子高效检漏,标准是什么,检测标准出自哪里,

点评

直接从空调机箱送气溶胶过来就行  详情 回复 发表于 2021-8-10 08:46
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-10 08:13:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:17:57 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2021-8-10 08:13
应该是有的
@北重楼

谢谢老师的帮助。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-10 08:38:18 | 显示全部楼层
我们也是用这种方法检漏,标准是0.5um粒子数小于20,不能有突然增大的情况!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-10 08:38:19 | 显示全部楼层
洁净室施工及验收规范~~名字差不多是这个
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-10 08:38:58 | 显示全部楼层
GB50591-2010   附录D 高效空气过滤器现场扫描捡漏方法
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-10 08:41:53 | 显示全部楼层
另外使用尘埃粒子计数器一样要求上游得有一定浓度呀,不可能只扫描下游呀,否则就是耍流氓
微信图片编辑_20210810084105.jpg
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-10 08:45:28 | 显示全部楼层
没有发烟口,可以利用消防喷淋装置将采样管放到上游去,发烟从空调机箱送过来
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-10 08:46:00 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2021-8-10 08:09
谢谢,老式的静压箱,没办法送气溶胶,也没有上游取样口。还有就是很想知道悬浮粒子高效检漏,标准是什么 ...

直接从空调机箱送气溶胶过来就行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-10 08:52:54 | 显示全部楼层
现在一般不用扫描法了,虽然 国标还没改,但是遇到几次检查老师说不建议用,虽然没说缺陷,但都逐渐用PAO来捡漏了
老式的应该可以从上游发烟
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:54:00 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2021-8-10 08:46
直接从空调机箱送气溶胶过来就行

谢谢老师,发烟是可以在空调机箱处进行,但是主要是上游浓度没办法确定,机箱发烟,送出去会分散到多个风管中去,对于单个高效上游的粒子浓度没法进行检测。这个该怎么解决,老师。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:56:04 | 显示全部楼层
珈蓝 发表于 2021-8-10 08:52
现在一般不用扫描法了,虽然 国标还没改,但是遇到几次检查老师说不建议用,虽然没说缺陷,但都逐渐用PAO来 ...

是,新增的有上游检测口的,我们都是使用PAO进行检漏,是老洁净区使用的老式静压箱,没办法检测上游浓度,所以才使用悬浮粒子检测的办法。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:58:05 | 显示全部楼层
幸福小调2016 发表于 2021-8-10 08:38
我们也是用这种方法检漏,标准是0.5um粒子数小于20,不能有突然增大的情况!

0.5um,不超过20粒,是哪里的标准呢,老师,主要想找到依据支持这个检测标准。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-8-10 09:23:14 | 显示全部楼层
一直以来的测试表明,PAO检漏不通过≠粒子检漏不通过~
我们以前用老式的静压箱的时候,是通过计算风口总面积,然后笼统的计算上游浓度,再进行检测的方式,可接受标准会设置的比1/10000更严格一点,基本上有数值我们就认为不能接受。。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-8-10 09:35:54 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2021-8-10 09:23
一直以来的测试表明,PAO检漏不通过≠粒子检漏不通过~
我们以前用老式的静压箱的时候,是通过计算风口总面 ...

谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-10 14:04:04 | 显示全部楼层
@北重楼,光度计法检漏时有几个高效过滤器上游浓度超标,是漏了吗
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-10 15:37:56 | 显示全部楼层
上游浓度超标,整个房间的浓度与上游浓度一样,是不是漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-12 16:14:51 | 显示全部楼层
,,,,,,,,,,,,,,,,,

点评

这~  发表于 2021-8-13 08:12
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-22 01:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表