蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8252|回复: 25
收起左侧

[空调系统] 洁净区压差不稳定如何调

  [复制链接]
药徒
发表于 2021-8-25 07:30:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.根据洁净区体积总送风量确定多少合适?2.正常运行时风机频率是固定的,但回风不好控制。3.个别房间压差变动比较大,该如何调节。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 08:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 ChenJingHui 于 2021-8-25 08:45 编辑

按照B级换气次数40-60次/每小时,C级20-40次/每小时,D级12-20次/每小时的指导值进行制定你们的换气次数,按照换气次数×房间体积计算出送风量,送风量调节好按照房间顺序挨个调节回风阀来调节房间相对压差,调节过程中也可适当调节送风阀,调节过程中最好拿两个压差表进行调节,防止一个压差表存在误差或者被门缝挤压导致数值不准确。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 08:04:16 | 显示全部楼层
调节回风口
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 08:12:31 | 显示全部楼层
这个还真是个技术活。

点评

现在不都是自动的了嘛,以前还得夹层里调这调那儿得  详情 回复 发表于 2021-8-27 14:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 08:20:09 | 显示全部楼层
是个技术活
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-25 08:51:10 | 显示全部楼层
爬夹层,调节送风阀门,一个个慢慢调咯,这是个费心费力费脑子的活儿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 09:38:31 | 显示全部楼层
先算理论的,基本按楼上的算法;再逐步调整体的、主要房间的、次要房间的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-25 11:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
ChenJingHui 发表于 2021-8-25 08:42
按照B级换气次数40-60次/每小时,C级20-40次/每小时,D级12-20次/每小时的指导值进行制定你们的换气次数, ...

最末端的回风不好调,我们的新风阀是自控的,只有两种模式,要么全来,要么全关。

点评

如果是开关量的,新风自动阀门是关机保护的,系统新风量调节是可以用手动阀门来调节的  详情 回复 发表于 2021-8-25 19:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 12:36:44 | 显示全部楼层
可以考虑新风阀和回风联锁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 13:21:49 | 显示全部楼层
根据洁净区级别相关标准,换气次数,慢慢调整送风阀,回风阀,也可以调节高效阀门的开度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 13:37:53 | 显示全部楼层
不懂浪漫 发表于 2021-8-25 11:52
最末端的回风不好调,我们的新风阀是自控的,只有两种模式,要么全来,要么全关。

我们都是在夹层进行手动调节的,所以还算比较好调节的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-25 13:48:58 | 显示全部楼层
不懂浪漫 发表于 2021-8-25 11:52
最末端的回风不好调,我们的新风阀是自控的,只有两种模式,要么全来,要么全关。

如果你们的系统带回风的话,新风只是一个开关量的阀门肯定不行,需要装模拟量的,实在不行装个手动执行器也可以呀。控制好总风量后通过调节新风来控制回风量,当房间整体压差没问题后再进行每个房间之间的细调。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-25 19:54:58 | 显示全部楼层
不懂浪漫 发表于 2021-8-25 11:52
最末端的回风不好调,我们的新风阀是自控的,只有两种模式,要么全来,要么全关。

如果是开关量的,新风自动阀门是关机保护的,系统新风量调节是可以用手动阀门来调节的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-25 19:56:12 | 显示全部楼层
先说个别房间是那几个房间,因为什么变化的,开关门还是有设备启动排风,找到原因才能解决保证压差稳定
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-25 20:33:21 | 显示全部楼层
系统调试时的情况千奇百怪,耐心查找原因吧。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-25 21:15:47 | 显示全部楼层
每个房间的风量测试,根据风量调整压差。多做几次就有经验了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-26 16:19:04 | 显示全部楼层
注意看是不是你的新风和阀或是回风阀没有锁死,一般情况会是一个手动阀和一个电动阀相互配合,手动阀调好比例就不动了,电动阀负责全开或全关。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-26 22:05:02 | 显示全部楼层
一般采用定送变回调节房间压差。
1、确定房间送风量。B级取换气次数取40-60次/每小时,C级25-40次/每小时,换气次数×房间体积=房间送风量。每个房间送风量加起来是你空调应该的送风量,但要考虑局损,所以一般空调的送风量要比你算出来的房间总的送风量要大。
2、通过新风阀的开闭程度调节所有房间总的回风量,如果房间回风是接的单独的排风机,则调节回风风机频率就好。通过各房间回风阀调节房间回风量,从而调节压差。
3、按照压差梯度由小到大的顺序调节各房间的压差,可以采用压差计去看各个房间的绝对压差去调节。也可以根据房间之间的压差表显示的相对压差去调节。
4、实例:比如与D级区有关联的房间(类似一更房间)设定绝对压差为+10Pa,此时送风已定,通过调节房间的回风阀来调节压差大小,回风越多,房间压力越低。当回风阀开至最大时该房间压力还是偏大为+20Pa,则先将该房间风阀关至50%开度左右(给自己留下调节的余量),然后关小空调的新风阀,以此调大总的回风量,使该房间压差值达到合适的值。此种方法依次类推去调节其余风阀。
5、注意事项:调节压差时保证所有房间房门紧闭。送风量定好后就不要再动送风(会影响所有房间的送风量和压差)。调节回风时,最好一开始先调节新风阀,使得总回风量达到一个差不多合适的状态(即第一个房间回风阀开度为50%左右时,房间压差正常)。此后若是迫不得已重新调整了新风阀的开度来调节总回风量,则要从第一个房间开始重新由小到大调节压差,直至所有房间达到标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-27 14:41:29 | 显示全部楼层
BOBO1899 发表于 2021-8-25 08:12
这个还真是个技术活。

现在不都是自动的了嘛,以前还得夹层里调这调那儿得
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-28 10:44:32 | 显示全部楼层
ChenJingHui 发表于 2021-8-25 08:42
按照B级换气次数40-60次/每小时,C级20-40次/每小时,D级12-20次/每小时的指导值进行制定你们的换气次数, ...

方法是对的,但是实际按这种方法压差是出不来的,因为房间有漏风量,门厅和一更不可能为0Pa,有些成品暂存的房间没有设置回风排风,这样大气的压力会很大。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-3 02:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表