空调系统设计原则与存在问题
1、换气次数、送风量要根据工艺要求和污染程度测算准确
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:14:56 | 显示全部楼层
法规上没有要求换气次数,只要求级别。
2、送、回、排风量和风管、风阀设计要有足够的调节余量。
因为初中高效的衰减

回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:16:08 | 显示全部楼层
一米阳光-金鼎 (21:15:02)
请教石头哥,人均40立方,是不是所有洁净级别?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:16:37 | 显示全部楼层
通过调节回风来调节压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-24 21:17:11 | 显示全部楼层
1.换气次数、送风量要根据工艺要求和污染程度测算准确。
2.送、回、排风量和风管、风阀设计要有足够的调节余量。
3.排风要经过严格的计算,否则不能满足设计要求的压力梯度要求或压力梯度不稳定。
4.为了严格保证各个区域内的压差和压力梯度,送风和排风系统上应安装必要的风量调节装置,而不能用普通调节阀代替。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:17:22 | 显示全部楼层
3、排风要经过严格的计算,否则不能满足设计要求的压力梯度要求或压力梯度不稳定。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:18:54 | 显示全部楼层
4、为了严格保证各个区域内的压差和压力梯度,送风和排风系统上应该安装必要的风量调节装置,而不能用普通调节阀代替。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:19:22 | 显示全部楼层
5、要根据工艺要求设计合理的温度、湿度、计算加热、制冷、除湿量。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:19:53 | 显示全部楼层
6、加热、制冷、除湿设备设计要有足够的余量,以实现快速调节
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:20:26 | 显示全部楼层
7、要有完善的自控系统,以增强应对突发事件的自动控制调节能力,

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-24 21:21:11 | 显示全部楼层
5.要根据工艺要求设计合理的温度、湿度,计算加热、制冷、除湿量。
6.加热、制冷、除湿设备设计要有足够的余量,以实现快速调节。
7.要有完善的自控系统,以增强应对突发事件的自动控制调节能力。
8.由于初中高效过滤器的过滤效率消减、过滤阻力变大,自控系统要能够自动调整以适应送风、排风、漏风、压差的变化。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:21:33 | 显示全部楼层
8、由于初中高效过滤器的过滤衰减,过滤阻力变化,自控系统要能够自动调整以适用送风、排风、漏风、压差的变化
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:21:53 | 显示全部楼层
9、间断性排风的要有回、排风自动切换控制
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:22:18 | 显示全部楼层
10、气流必须从情节去流向污染区域
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:22:50 | 显示全部楼层
11、气流必须保护所有的关键操作,不恩那个出现气流死滞区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-24 21:23:25 | 显示全部楼层
13.排风口应设置在最危险区域,要保证房间气流均衡且不会有障碍。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:23:30 | 显示全部楼层
12、室内送风口和排风口的位置应使气流停滞的空间降到最小
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:24:04 | 显示全部楼层
13、排风口应设置在最危险区域,要保证房间气流均衡且不得有障碍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-24 21:24:17 | 显示全部楼层
15.特别注意密封性的门窗部位、隔墙的连接处施工方法。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:24:42 | 显示全部楼层
14、维护结构的强度、密封性和空调通风管道的密封性必须保证。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-16 07:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表