公用工程岗位如何能做到节能降耗?各位大神有没有好的建议;水电汽(气),设备配件,强化机修维保设备能力,部分不是非常专业的维保由机修操作,从设备科角度考虑,也只能想到这些方面;


补充内容 (2022-5-26 08:23):
水——纯化水站浓水回收给冷冻机水塔降温;
电——在停产情况下空调使用降频运行;
汽——没有好的建议
零部件——做好库存台账
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-5-25 22:39:24 | 显示全部楼层
公用工程节能降耗主要还是在设计阶段。没有好的设计谈什么节能降耗。
设备维护方面;按要求维护保养、使用,降低设备故障。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-28 11:35:00 | 显示全部楼层
节能也是需要投入的,一般领导舍不得,因为投入是肉眼可见,节约的不是很显而易见的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-5-25 22:58:23 | 显示全部楼层
楼主是要求从工作岗位讲啊,那就是多干活啊,做好本职工作。比如空调机组的初效和中效过滤器,缩短更换周期,使得空调机组的阻力减小,从而使风机节电。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-26 07:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
只要狠得下心
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-26 08:19:00 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2022-5-25 22:58
楼主是要求从工作岗位讲啊,那就是多干活啊,做好本职工作。比如空调机组的初效和中效过滤器,缩短更换周期 ...

我们是 反其道而行之,我们初中效过滤器更换周期从2月调整到初效3个月中效6个月,再用2倍压差预防;节省滤袋的成本,一批滤袋要4万左右!

点评

你那里的环境够好的啊,北方的初效过滤器,1~2周可能就要更换了,很容易达到2倍的初阻力。 不过初效可以冲洗重复利用啊。我的意思也不是说,过滤器还没到达2倍压差就更换丢掉,那才叫浪费呢。 是否节能降耗还是可  详情 回复 发表于 2022-6-6 20:38
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-26 14:42:37 | 显示全部楼层
节能的方法有很多,节能还得要省钱。但几乎不花钱也能节能的有吗?还确实有......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-26 15:02:32 | 显示全部楼层

美好的一天从菁菁早报开始
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-28 08:56:50 | 显示全部楼层
空调系统,蒸汽加湿可以更换成湿膜加湿  节省蒸汽 。     
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-5 09:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
MrBao1 发表于 2022-05-28 08:56
空调系统,蒸汽加湿可以更换成湿膜加湿  节省蒸汽 。     

湿膜加湿,我还是第一次听说,我去了解下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-5 14:18:56 | 显示全部楼层
MrBao1 发表于 2022-5-28 08:56
空调系统,蒸汽加湿可以更换成湿膜加湿  节省蒸汽 。

湿膜加湿器有以下问题:
1、控制不够精确;
2、湿膜本身采用亲水性材料,对空气有过滤作用,灰尘较多,长时间运行容易滋生细菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-6 11:23:25 | 显示全部楼层
不建议浓水回收冷却塔降温,浓水中离子含量高,管路易结垢腐蚀,冷却塔你可以考虑泵和风机变频控制,根据压力和温度进行调整,蒸汽做好疏水,还可以做热回收,净化空调可以考虑下排风热回收和热管节能
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-6 13:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
zero1161 发表于 2022-5-26 08:19
我们是 反其道而行之,我们初中效过滤器更换周期从2月调整到初效3个月中效6个月,再用2倍压差预防;节省 ...

根据压差跟换更为科学
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-6-6 20:38:58 | 显示全部楼层
zero1161 发表于 2022-5-26 08:19
我们是 反其道而行之,我们初中效过滤器更换周期从2月调整到初效3个月中效6个月,再用2倍压差预防;节省 ...

你那里的环境够好的啊,北方的初效过滤器,1~2周可能就要更换了,很容易达到2倍的初阻力。
不过初效可以冲洗重复利用啊。我的意思也不是说,过滤器还没到达2倍压差就更换丢掉,那才叫浪费呢。
是否节能降耗还是可以大致计算出来的。比如1W风量,脏堵增加了100Pa的阻力,那么风机的耗电量大约增加0.4kW,1kWh电价按照1元考虑,每天24小时,1个月30天,大约增加的费用就是300元。
而1W风量的AHU,按照2.5m/s的风速计算,截面积大概1平米,每块初效600x600mm的吃尺寸,需要4块初效,每块按照50元考虑,更换一次的费用就是200元。
总之还是要拿数据说话。
另外谢谢楼主的专业认可,我就多说两句。仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-17 10:46:22 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2022-6-6 11:23
不建议浓水回收冷却塔降温,浓水中离子含量高,管路易结垢腐蚀,冷却塔你可以考虑泵和风机变频控制,根据压 ...

回收都容易,往哪用啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-17 17:20:08 | 显示全部楼层
delei123 发表于 2022-6-17 10:46
回收都容易,往哪用啊

不回收了还用干嘛,我们公司的浓水是直接排放的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 10:53:27 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2022-6-17 17:20
不回收了还用干嘛,我们公司的浓水是直接排放的

同直排,我们目前污水处理后的中水做循环冷却水,还有蒸汽冷凝水用于锅炉用水,不过现在锅炉也用的少了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-28 15:29:56 | 显示全部楼层
delei123 发表于 2022-6-17 10:46
回收都容易,往哪用啊

蒸汽热回收可以考虑洗澡水或者其他的,空调可以热回收可以考虑降低加热段能耗还有冬季加热能耗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-29 19:13:29 | 显示全部楼层
对于药厂、食品厂外购蒸汽的节能。目前我公司独家的蒸汽节能效果,完全颠覆传统的所有节能方式。你可以将您公司的用汽方式以及工艺需求告诉我。目前我们在杭州下沙医药港小镇,最可观的节能效率达到了50%,并且这是企业整体蒸汽用量的节省率,并非单机蒸汽的节省率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-30 11:08:20 | 显示全部楼层
水——纯化水站浓水回收给冷冻机水塔降温;
会不会造成冷凝器结垢啊?
电——在停产情况下空调使用降频运行;
汽——没有好的建议
零部件——做好库存台账
设备保养好,能自己做的就不找外协,隐患早发现早处置。你省钱了就是最大的节能。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 09:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表