请问各位老师:车间湿度达到99.9%,温度只有19.7℃,空调一直都有开,蒸汽也开了,除湿也开了,但是降的很慢,是什么原因造成这样?是空调系统?天气(最近一直都在下雨)?还是两个都是?



金币不足了,回不回你们看着办
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-18 15:55:42 | 显示全部楼层
zero1161 发表于 2022-6-16 17:25
检查加湿器有没有漏蒸汽,表冷冷冻温度是否在8℃以下,把系统温度设置到24℃,再观察下

回答的可以,但他的问题主要在于蒸汽加热出现问题才导致房间温度过低的,检查加热管路排水是不是堵住导致蒸汽不流通。然后你房间20℃相对湿度100%说明要么表冷器换热效率下降,或者房间有在清洁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 10:57:24 | 显示全部楼层
离线的的湿度是99.9%,还是系统显示的?

点评

看他发的表是离线的车间温湿度计显示的  详情 回复 发表于 2022-6-16 11:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-16 11:04:17 | 显示全部楼层
除湿原理是先预热降温。说明你们预热温度不高,或没有预热,天气温度低,降温幅度小,达不到除湿功能。
把预热温度调高
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-16 11:14:47 | 显示全部楼层
啊   不懂    我要狠狠的学
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-16 11:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
上除湿机吧 一个不够上两个
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:34:15 | 显示全部楼层
超大的榴莲 发表于 2022-6-16 10:57
离线的的湿度是99.9%,还是系统显示的?

看他发的表是离线的车间温湿度计显示的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-16 11:34:51 | 显示全部楼层
空调回风湿度和房间离线湿度呢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-16 13:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个跟送风量有关系吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 13:44:26 | 显示全部楼层
降低新风占比吧,新风除湿没除好,最快的办法加除湿机
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-16 13:45:16 | 显示全部楼层
首先,他那温湿度表坏没坏?再次,整个屋子都是这湿度吗,门都关严没,洁净区没有大量用水?车间本身没问题得话,那就是空调机组和管道的事了。看看管道有没有大的露点。之后看空调除湿段是否正常工作。如果都没问题,那就是空调机组设计缺陷了,拿北方的设计参数,组了个南方用的空调。着急就在洁净区内使用除湿机。哦对了,除湿段后是不是还有加热段,有的话先别开加热看看,如果不开加热湿度正常,那就是加热段有问题,让厂家来修吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 13:59:10 | 显示全部楼层
这种情况遇到过,一个老式的空调通风系统没有安装加热段和除湿段。日常使用是正常的,但是广东到了梅雨季或者冬季的回南天,墙面都是地面都是渗水的,开了风机厂房内的湿度就会飙升,但是室内温度不高,空调机组起不到作用。这时候只能关部分新风阀了,除湿机不顶用的。后期叫厂家加个加热段。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 14:34:37 | 显示全部楼层
帮顶一下  空调系统厂家是怎回复的这种情况
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2022-6-16 16:15:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 17:13:04 | 显示全部楼层
99.9%的湿度什么概念!和广西的回南天差不多,能形成这样不是设备与仪表的问题就是环境出了问题。环境包括基建防水、车间密闭等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-16 17:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
检查加湿器有没有漏蒸汽,表冷冷冻温度是否在8℃以下,把系统温度设置到24℃,再观察下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-17 08:43:51 | 显示全部楼层
关闭新风阀,预热阀开大,试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-17 16:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
把新风减小,看看回风口有没有湿度检测探头,看看冷冻水温度,表冷器手阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-20 10:20:42 | 显示全部楼层
先确认你空调机组的出风温湿度,然后去看看你冷热盘管的进出水水温差是多少。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-8-28 13:32:42 | 显示全部楼层
表冷器不工作?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-6 18:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表