新风温度19度,湿度85,露点温度16度,空调机组怎么控制除湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-27 09:19:16 | 显示全部楼层
空调机组那不是有冷凝段吗?有冷水的那部,能除湿吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-27 09:37:02 | 显示全部楼层
看一下是不是制冷压缩机坏了或者跳闸了,湿度降不了,正常是可以远控调整的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-27 10:16:42 | 显示全部楼层
先降温除湿,再加热升温呀。还有不用自控的空调吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-27 10:18:03 | 显示全部楼层
新风的露点达到16度,按照GMP的要求使需要除湿了。空调箱控制除湿有一个机器露点,除湿达到机器露点即可,然后升温至出风温度,相对湿度就满足要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-27 11:00:00 | 显示全部楼层
是氟冷还是水冷机组,一般开启温湿模式,加热和制冷同时开启的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-27 18:18:26 来自手机 | 显示全部楼层

点评

11月7~8日在南京有一个“第十四届弗戈制药工程国际论坛”,在这个论坛上介绍洁净空调箱的可靠性设计,不过由于疫情的关系会议将延期。  发表于 2022-10-28 11:02
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-27 18:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-10-27 11:00
是氟冷还是水冷机组,一般开启温湿模式,加热和制冷同时开启的。

水冷机组,是先降温在加热的,不知道为什么温度降了湿度不降,房间湿度也正常
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-27 18:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-10-27 10:18
新风的露点达到16度,按照GMP的要求使需要除湿了。空调箱控制除湿有一个机器露点,除湿达到机器露点即可,然后升温至出风温度,相对湿度就满足要求。

现在就是这种模式,关键是湿度下不来我也搞不懂了

点评

你机器露点到了没有,如果没有到是冷量不够的关系。如果到了还下不来那里加热盘管升温不到位,你的送风温度才15.5度相对湿度当然不对了。  发表于 2022-10-28 10:56
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-27 18:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-10-27 10:16
先降温除湿,再加热升温呀。还有不用自控的空调吗

就是这种模式,可以看下我发的照片

点评

你这锅炉房没给你蒸汽吧。要不你试试在预热段吧温度升高,再降温除湿试试。  详情 回复 发表于 2022-10-28 08:30
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-28 08:00:37 | 显示全部楼层

检查一下再热水阀开度是否正常,以及热水供应是否正常,按理谁说再热水阀开度100%,送风温度应该会很高。总的来说,降低送风湿度,先冷水降温除湿,然后再热水阀升温,相对湿度降低。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-28 08:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
琪7e3cb513 发表于 2022-10-28 08:00
检查一下再热水阀开度是否正常,以及热水供应是否正常,按理谁说再热水阀开度100%,送风温度应该会很高。总的来说,降低送风湿度,先冷水降温除湿,然后再热水阀升温,相对湿度降低。

是的,我也怀疑热水流量不足,供回水差值20多
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-28 08:30:42 | 显示全部楼层
宇宙呀 发表于 2022-10-27 18:21
就是这种模式,可以看下我发的照片

你这锅炉房没给你蒸汽吧。要不你试试在预热段吧温度升高,再降温除湿试试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-28 08:39:19 | 显示全部楼层
宇宙呀 发表于 2022-10-28 08:10
是的,我也怀疑热水流量不足,供回水差值20多

检查热水管路过滤阀是否有堵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-28 08:40:54 | 显示全部楼层
是哪个城市,新风湿度有点高。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-28 18:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
问题找到了,就是Y滤堵掉了,因为10月份刚让供应商清洗了,所以没往这上面想,结果还是被供应商坑了,谢谢大家
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-17 15:19:06 | 显示全部楼层

热水全开,送风温度才15.5,热盘看一下吧,里面是不是有空气没有充满
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-2 01:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表