前一阵在看工程现场时碰到这样一个问题,车间领导要求把原有FFU拆除,改为空调送风,达到B级净化车间要求,这样的改造我们有些奇怪,因为如果要求达到B级洁净车间,需要满足动态万级,静态百级,那规范上要求车间顶部满布高效过滤器,令我们奇怪的是既然要满布高效过滤器那还拆掉FFU干什么,请在净化工程设计方面的大佬帮忙解说一下,我该怎么做,谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-26 20:22:03 | 显示全部楼层
我不明白你说的FFU指什么,你们难道不知道这是风机过滤机组吗?这个是安装在设备上的,一般都是传递窗,层流罩下面的,车间领导要求将车间改造成B级,肯定是要拆除FFU,改为空调机组送风达到B级换气次数。FFU只是一个单独设备的,不能满足整个车间或者局部房间的B级送风换气次数要求。还有满布高效过滤器,也不是满布到那么厉害,你说的是A级背景了,其实B级背景是可以有点距离的。不需要类似层流那样满布高效。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-11-27 22:18:32 | 显示全部楼层
10版GMP之前倒是看到过布满层流的那种
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-28 09:50:29 | 显示全部楼层
顶部满布高效过滤器?   啥?  why?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-28 11:30:54 | 显示全部楼层
B级并非满布高效送风口,达到换气次数以及回风合理布局以保证气流流形就可以,FFU作为局部A级保护,如果没有暴露在空气下操作的药品或其他是可以取消的,而且FFU是自循环的,为达到风速要求,会占用大量夹墙,我感觉可能是这方面原因
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-29 08:22:10 | 显示全部楼层
拆FFU改用HEPA一样的
回复

使用道具 举报