[制药用水] 注射水灭菌问题

[复制链接]
发表于 2022-12-4 20:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
注射水用过热水121摄氏度灭菌,保温30分钟后开始降温,刚开始降温时候液位波动过大,有时候到0,系统直接停泵保护,这怎么处理啊,大家灭菌降温程序都是什么样子的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-4 20:23:30 | 显示全部楼层
排水阀门慢点开或者储罐多留一些水
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-4 20:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
致之于行 发表于 2022-12-04 20:23
排水阀门慢点开或者储罐多留一些水

是降温过程中出现的,你说的应该是控制冷水阀门的开度是吧,储罐里留了40%的注射水,液位计是电容式的,我们每次灭菌时候都有这种情况,只能人为控制冷水阀门开度,特别麻烦
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-12-5 08:42:00 | 显示全部楼层
电容式液位传感器的注意事项

1、要注意传感器周围2cm范围内不能有电机或金属物体

2、传感器没有logo和字体的那一面是检测面,检测面需要紧贴容器不能有间隙,

3、电容式传感器会受到温湿度影响。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-5 10:22:41 | 显示全部楼层
就是比例阀设置的问题,如果有的话。一般升温是一分钟一度,降温基本也是,一分钟两度也可以,需要根据实际工况测试,降温快就是冷水开太大了,如果只是开关阀,可以用手动阀门控制进水流量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-5 16:06:31 | 显示全部楼层
控制升降温温度,同时还要考虑呼吸器问题,呼吸器选型合理能够有效控制液位波动(不超压,补憋压)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-5 20:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2022-12-05 10:22
就是比例阀设置的问题,如果有的话。一般升温是一分钟一度,降温基本也是,一分钟两度也可以,需要根据实际工况测试,降温快就是冷水开太大了,如果只是开关阀,可以用手动阀门控制进水流量

我们设备升温是比例阀,降温冷水只有全开全关的气动角座阀,现在只能灭菌降温时候手动调节进出冷水的球阀开度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-6 15:42:22 | 显示全部楼层
1、安装比例调节阀,缓慢降温2、循环泵定频低频运行3、灭菌一次后冷水阀门固定开度就可以了,手阀后面应该有气动阀的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-12 11:58:29 | 显示全部楼层
czy5005511 发表于 2022-12-5 20:00
我们设备升温是比例阀,降温冷水只有全开全关的气动角座阀,现在只能灭菌降温时候手动调节进出冷水的球阀 ...

我公司降温冷冻水也是手动阀,只能每次降温操作自己调冷水阀开度,温差太大的话泵会烂的,注意
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 06:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表