请教一下各位老师,我们在做自净的时候是怎么确定这个房间补多少点?有具体法规要求吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-7 08:51:28 | 显示全部楼层
自净不需要单独做
且自净一般不超过30分钟,超过了说明空调能力不足。

在做空调验证的时候,沉降菌,浮游菌,粒子等项目时,已经将自净带着做了。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-12-7 09:20:01 | 显示全部楼层
没有选择一个点就可以
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-7 10:34:15 | 显示全部楼层
根据房间的气流组织流形(依据设计的判断),自己挑选一个点来做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-7 11:28:46 | 显示全部楼层
同意楼上观点,
自净时间是ISO14644中要求做的项目,科学来讲,需要风险评估决定你测试点的位置,避开出风口,回风口,评估或找到空气稀释效果最差的位置(可以通过气流组织),一个房间1-2个点(多了没人拦着你,取决于你是否能找到最差点,有时候可能评估完最差点是好几个),房间的话也没有要求说每个房间都要测,选择关键房间和代表性房间(例如关键工序房间和换气次数较低的房间,仅限于同级别的房间哈),测试方法就参见ISO14644-3 2019了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-12-7 13:04:04 | 显示全部楼层
chenbo026 发表于 2022-12-7 11:28
同意楼上观点,
自净时间是ISO14644中要求做的项目,科学来讲,需要风险评估决定你测试点的位置,避开出风 ...

非常到位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-7 13:45:52 | 显示全部楼层
最近也在学习,看到这个文件挺好的,给你借鉴一下

洁净室自净时间测试的法规规定和建议.pdf

1.3 MB, 下载次数: 54

点评

发的文件打不开啊。  详情 回复 发表于 2022-12-8 17:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-8 17:43:27 | 显示全部楼层
炭雪 发表于 2022-12-7 13:45
最近也在学习,看到这个文件挺好的,给你借鉴一下

发的文件打不开啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-9 14:46:48 | 显示全部楼层
上面那个文件打不开的话,补发了一下

洁净室自净时间测试的法规规定和建议 (2).pdf

1.29 MB, 下载次数: 36

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-9 14:47:20 | 显示全部楼层
kaoyanboss 发表于 2022-12-8 17:43
发的文件打不开啊。

楼下那个文件试试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-31 19:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表