我们中试车间有两台灭菌柜目前待安装,厂家人员说这是纯化水接口,灭菌柜自带蒸汽发生器。要求纯化水阀门常开,仪器自动控制进水。我目前有个问题,这样连接管道里面会有存水,肯定会影响纯化水系统呀,各位大神有遇到过类似的情况吗?求指导!!!
1.png
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-1-12 18:52:33 | 显示全部楼层
纯化水临近主管道阀门+低点排放
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-1-13 10:13:20 | 显示全部楼层
应该有个储水罐吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-15 12:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
由高到低走,没有从低到高的方式
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-15 14:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
其实我们车间里面安装的纯水管的水点,开关也有盲点。你可以在最低点,装个直排。使用前将盲点的水排完。或者装个纯水储罐,就不会影响
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-1-16 18:32:11 | 显示全部楼层
LLG 发表于 2023-1-15 14:43
其实我们车间里面安装的纯水管的水点,开关也有盲点。你可以在最低点,装个直排。使用前将盲点的水排完。或 ...

您好,如果灭菌柜使用不频繁,储罐的话里面的水有存放时限要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-18 13:21:43 | 显示全部楼层
将自控阀门装在贴近纯化水系统循环主管的位置,盲管满足3D要求,这样基本可以认为不会影响到纯化水系统。
阀门后端管道存水会不会影响灭菌效果,这个需要看灭菌柜的结构和使用方式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-18 14:17:16 | 显示全部楼层
灭菌柜不能给自控阀门用水信号?那不是搞笑来的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-18 14:35:31 | 显示全部楼层
肯定不能长开啊 ,纯化水主管道使用的装阀门,最低点装个排放口,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 03:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表