冻干机每次排水量都很大,会从其他相连房间的排水地漏冒水,怎么处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 08:19:02 | 显示全部楼层
要么改造下水,要么限制排水流量
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-30 08:29:28 | 显示全部楼层
地漏没有放倒灌?
控制排水速度做不到?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 08:44:43 | 显示全部楼层
后端下水不畅,建议改造管路

点评

主要是冻干机瞬时排水量过大  发表于 2023-3-30 08:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 08:59:57 | 显示全部楼层
没办法,控制不了排放速度只能改下水,要不始终会影响其他下水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 09:01:17 | 显示全部楼层
你查看一下,冻干机后箱排水的管径和下水的管径及下水后端管道,如果后端管径比前端细,肯定会冒出地漏。或者你考虑地漏下面管道设置单向阀

点评

那岂不是相连冻干机排水的所有地漏下面都要加单向阀  发表于 2023-3-30 09:38
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-30 09:15:35 | 显示全部楼层
建议增加排水管道阀门,限制排水流量。 改造排水管的工程量大了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 09:21:04 | 显示全部楼层
冻干机额排水单独一路  当时设计的时候没有设计好

点评

是 可是现在再说设计晚了呀  发表于 2023-3-30 09:39
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 09:26:25 | 显示全部楼层
改造排水管路最彻底

点评

怎么改造  发表于 2023-3-30 09:33
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 09:43:20 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-3-30 09:26
改造排水管路最彻底

地漏串水排除管道布局不合理,一般都是主管道小了,瞬时排水过大,主管道消化不了,那能溢往哪去。结合瞬时排水量、排水时间,加大主管道。或者像楼上老师所说,走专管。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 09:43:42 | 显示全部楼层
乖乖  漏到洁净区了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 09:47:08 | 显示全部楼层
小管家apm 发表于 2023-3-30 09:21
冻干机额排水单独一路  当时设计的时候没有设计好

最有效的就是重新走管道,看看当时设计车间的地下管道走向,这一路最近的 重新走管道就是了  我们车间以前搞过
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-30 09:59:32 | 显示全部楼层
KMT 发表于 2023-3-30 09:43
乖乖  漏到洁净区了?

不是漏  从地漏返上来一部分水
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-30 10:00:21 | 显示全部楼层
小管家apm 发表于 2023-3-30 09:47
最有效的就是重新走管道,看看当时设计车间的地下管道走向,这一路最近的 重新走管道就是了  我们车间以 ...

单独走管路吗  还是怎么着
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-30 10:01:10 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-3-30 09:43
地漏串水排除管道布局不合理,一般都是主管道小了,瞬时排水过大,主管道消化不了,那能溢往哪去。结合瞬 ...

有道理               
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 10:18:49 | 显示全部楼层
找原来设计厂房或者洁净区的设计院帮忙再设计一下,冻干机的排水总量和瞬时排水量都报给他们,这些他们更专业。就是得花钱。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-30 10:34:22 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-3-30 10:18
找原来设计厂房或者洁净区的设计院帮忙再设计一下,冻干机的排水总量和瞬时排水量都报给他们,这些他们更专 ...

专业 这是改造正常流程

点评

嗯,正常应该还要走偏差,变更  详情 回复 发表于 2023-3-30 10:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 10:48:14 | 显示全部楼层
制药工程人 发表于 2023-3-30 10:34
专业 这是改造正常流程

嗯,正常应该还要走偏差,变更
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-30 15:05:42 | 显示全部楼层
改下水!瞬间排水量是给排水设计时比较重要的参数!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-30 15:17:28 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2023-3-30 15:05
改下水!瞬间排水量是给排水设计时比较重要的参数!

对  不改怕是不好处理了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 08:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表