[空调系统] 调压差--进风阀、排风阀调动过后再恢复原样,压差会变化很大吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2023-4-4 13:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
其中一个洁净室“未动进风阀、排风阀时测试压差的数值”与“调动过进风阀、排风阀后再将阀门恢复到未动阀门前的样子时测试压差的数据”,这两个数据相差很大的原因是什么?其中一个领导认为是“未动进风阀、排风阀时测试压差的数值”有问题,是人员的失误。另一位工程师认为是调动排风、回风阀的时候这个洁净室的风已经给到别的地方去了那边就形成了一个涡流然后风量就回不来了,所以就算阀门恢复原来的位置,也是有可能出现这种数据相差很大的现象。
我想问问有没有人遇见过这种情况,认为出现这种原因是为什么?上述文字中哪位(领导、工程师)说的比较有道理?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-4 13:41:51 | 显示全部楼层
压差这个东西是相对的,风阀的调动对压差的影响最直接的因素是风量是否变化,所以,当我们调了风阀后,我们要做风量的确认,前后风量如果没变,那么你的压差也不会有变化。我倒是比较倾向于工程师的说法,当然了,这个原因不是一定的,也有可能你们风阀表面恢复到位但实际没到位,手动风阀更可能存在机械误差了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-4 14:14:55 | 显示全部楼层
压差受控于整个空调系统。一般,送风是固定不能变的,那么影响压差就只有回风和排风,而调节排风和回风又和其他房间产生联动,亦会对送风造成影响。所以无需纠结具体原理,保证最基本的换气次数、新风量、压差合格就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 17:10:31 | 显示全部楼层
压差这个东西即使你不动阀门,每次启停都会造成些微的变化的,并且风是经过风管过来的,风管的布置,风阀,弯头等等的影响,这个影响不是一成不变的。是会变化的,简单点就是风是“活”的,会随着时间、环境、空间、气压等等外部情况影响而变化的,长此以往的累计就会造成压差的失衡,这也是设施必须有专人维护的原因。压差失衡是有一定规律的,比如就是那个房间,或哪几个房间,或者是哪一部分,这需要灵活掌握
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-12 16:38:02 | 显示全部楼层
你怎么能保证恢复的和之前一样呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 10:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表