当A级粒子超标需要自净,那在自净的时候可以灌装机空转吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-8-7 17:28:19 | 显示全部楼层
可以吧,A级区是空气置换,自净速度很快
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 17:47:35 | 显示全部楼层
空转应该不受影响,本身粒子监测头的位置也比轨道要高,但是有报警设备不都应该停机吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 21:04:43 | 显示全部楼层
A级洁净区没有自净时间的概念,层流是很快的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 07:57:49 | 显示全部楼层
应该可以,设备不停不影响。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-8 11:35:31 | 显示全部楼层
18036650061 发表于 2023-8-7 17:47
空转应该不受影响,本身粒子监测头的位置也比轨道要高,但是有报警设备不都应该停机吗?

设备一停粒子就好,一开就报警,所以想着让设备空着着自净看看。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 11:51:23 | 显示全部楼层
A级区不是层流吗?很快就完了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 13:37:54 | 显示全部楼层
A级粒子都能超标,该好好检查一下你的层流和设备环境了!
空载都不能满足何谈真正灌装的时候?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-9 20:51:41 | 显示全部楼层
脚踏实地的 发表于 2023-8-8 13:37
A级粒子都能超标,该好好检查一下你的层流和设备环境了!
空载都不能满足何谈真正灌装的时候?

肯定是由于故障才报警啊……
粒子采样口下面真空管路接口松动了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-10 10:10:25 | 显示全部楼层
神经蛙s87 发表于 2023-8-9 20:51
肯定是由于故障才报警啊……
粒子采样口下面真空管路接口松动了

找到问题就好解决了!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-23 21:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过玻璃瓶碎裂的小渣子掉到了粒子计数器的取样管里面,开机运行的时候取样管振动,里面的玻璃渣子造成了粒子报警。可以抖抖管试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-24 15:42:31 | 显示全部楼层
为什么要空转,不能停机吗,而且正常粒子报警,应该联动设备停机的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-25 11:59:56 | 显示全部楼层
是不是可以分几个阶段测试粒子报警的原因?
例如:设备停机和开启空运转状态分别测定,这样可以了解是环境设备能力不足?还是说生产设备发尘?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-28 12:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
神经蛙s87 发表于 2023-08-08 11:35
设备一停粒子就好,一开就报警,所以想着让设备空着着自净看看。

设备停止粒子不报警,设备开启粒子报警,考虑设备运转时产生粒子对粒子检测形成影响,可以开启设备空转查看粒子检测点附近设备有无异响,有没有可能会产生粒子的点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 02:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表