发表于 2023-9-8 21:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位老师怎么理解这句话呢?维修面不应该是越小越合理吗?
当允许现场维修时, IEST-RP-CC034[70]   规定现场维修不应阻止或限制超过3.0%的过滤器面积,附加标准是维修面的最小直径不得超过3.8cm(1.5 英寸)。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-9 08:46:54 | 显示全部楼层
这是机器翻译造成的误解。不同语言之间存在很多差异,翻译不当,可能南辕北辙。目前机翻的专业水平,达不到100%准确,可能有少量严重错误。
规定现场维修不应阻止或限制超过3.0%的过滤器面积,等于说一个HEPA维修的总面积不得超过3%。
附加标准是维修面的最小直径不得超过3.8cm(1.5 英寸),等于说: 如果有几个补丁,其中最小的那个补丁直径不得超过3.8cm。也就是说,几个补丁中,最大补丁直径不得超过3.8cm.

点评

学习学习点个赞  发表于 2023-9-9 09:36
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-9 08:50:30 | 显示全部楼层
干嘛要修呢?
维修的综合成本不亚于更换新的

点评

有没有可能他只是想补一下,但是又怕补的不合规  发表于 2023-9-9 09:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-9 15:31:53 | 显示全部楼层
振振公子 发表于 2023-9-9 08:50
干嘛要修呢?
维修的综合成本不亚于更换新的

我也觉得换新更好,毕竟维修后能用多久也不好说,万一中间出问题了没发现更麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-10 08:20:02 | 显示全部楼层
现在高效过滤器还补吗?不都是换啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-10 20:12:25 | 显示全部楼层
没见过修高效的,直接换就好了,现在又不贵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-12 07:27:01 | 显示全部楼层
楼上好像说得对,基本都是直接换
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-21 20:06:53 | 显示全部楼层
别逗了,在用户那里维修是不现实的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-23 15:31:54 | 显示全部楼层
修高效过滤器好几次用气溶胶配合小补丁简单维修
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 16:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表