蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1431|回复: 14
收起左侧

[空调系统] A级区风速

[复制链接]
发表于 2024-7-11 16:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
183fee7154b796e6a663ab88714da6a.png 请教,如何理解这句话
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-11 16:44:36 | 显示全部楼层
风速是0.36~0.54?

点评

对,范围值  详情 回复 发表于 2024-7-11 16:51
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-11 16:46:39 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-11 16:48:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-11 16:51:07 | 显示全部楼层
fating 发表于 2024-7-11 16:44
风速是0.36~0.54?

对,范围值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-11 16:53:34 | 显示全部楼层
在层流设备下方均匀布点测试风速,单点风速满足0.36~0.54m/s,不均匀度指的是 各点测试值 在所有点位测得风速的平均值±20%范围内。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-11 17:05:40 | 显示全部楼层
过来学习一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-11 17:25:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-12 08:06:54 | 显示全部楼层
要拍视频,可以用水雾,水雾出口要动起来,还要有模拟操作动作时的流型视频
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-12 08:33:11 | 显示全部楼层
你单点的风速减平均风速再除以平均风速得出来的数就是不均匀度
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-15 10:12:53 | 显示全部楼层
布点是有要求的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-15 11:05:11 | 显示全部楼层
风速范围0.36-0.54,不均匀度不超过0.25,GB50591-2010这份文件里面有计算公式
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-15 12:00:02 来自手机 | 显示全部楼层

怎么样布点,可以详细说下吗

点评

你现看一下这个标准JGT 19-1999 层流洁净工作台检验标准,然后再看看是否有替代的标准。  发表于 2024-7-15 19:16
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 06:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表