纯化水洗罐的时候 洁净区水管也都打开放水清洗了 ,但是化验室检完结果纯化水总出水口没问题,洁净区俩个水电不合格 ,再取水样的时候也都放水了之后取的样 ,为什么
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-23 11:19:26 | 显示全部楼层
微生物取样瓶的问题?操作问题?检验过程中污染?找可能的远因,挨个排查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-23 11:22:35 | 显示全部楼层
你这个标题有点偏离
按照正规流程走 OOS/OOT
取样过程是否污染,取样点设计,都没问题
估计是管道里面的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-23 11:28:45 | 显示全部楼层
总回水怎么不测,回水没问题,就找取样器具,取样规程,检验规程找原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-23 11:40:38 | 显示全部楼层
纯化水为什么不能检出有菌?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-23 12:18:41 | 显示全部楼层
总送和总回并不能完全代表你的循环系统。使用点微生物超标的可能性太多,阀门后管道、取样、环境都有其特异性。临场判断吧。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-23 13:13:45 | 显示全部楼层
问题描述不够清楚,首先纯化水本来就带菌,检测出来有菌也是正常的,说的是超标吧?
然后,不是出水口好了过程就应该是好的,也不是放水了,就不可能污染了,这过程涉及环境,人员,取样工具,都有可能导致污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-23 14:24:40 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-7-23 13:13
问题描述不够清楚,首先纯化水本来就带菌,检测出来有菌也是正常的,说的是超标吧?
然后,不是出水口好了 ...

你发的字多,你有理

点评

哈哈哈哈哈哈,下次我多打点,为了有理  详情 回复 发表于 2024-7-23 14:53
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-23 14:53:28 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2024-7-23 14:24
你发的字多,你有理

哈哈哈哈哈哈,下次我多打点,为了有理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 12:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表