公司一个普通固体制剂,设计院设计空调系统时采用两次回风,询问他们暖通专业人士也答不出个所以然,想问问大神们这么设计的原因是啥?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:06:44 | 显示全部楼层
设计院图纸
图片1.png
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-4 16:14:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 near 于 2024-9-4 16:19 编辑

可以看看山东医药工业设计院发表的文章《净化空调系统利用二次回风的节能设计》,可能是按这个思路做的设计
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-4 16:14:30 | 显示全部楼层
因为冷盘管需要除湿到露点。一次回风的情况下大量的风处理到露点又通过再热,造成较大的能量浪费(这是最简单最传统的控制方式)。二次回风把室内负荷需要降温的一部分空气与新风混合处理到露点,可能再热也不要开了,所以较为节能。但是二次回风增加了较多工况,调试会有困难。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:51:07 | 显示全部楼层
zhuxuemin880 发表于 2024-9-4 16:14
因为冷盘管需要除湿到露点。一次回风的情况下大量的风处理到露点又通过再热,造成较大的能量浪费(这是最简 ...

那是不是需要区分冬季和夏季,一次回风和二次回风的风量比例需要调整
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 17:15:14 | 显示全部楼层
节能降耗,能源高效利用
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-5 10:56:41 | 显示全部楼层
ddddssspp 发表于 2024-9-4 16:51
那是不是需要区分冬季和夏季,一次回风和二次回风的风量比例需要调整

不需要区分冬夏。冬季只是加热与加湿,不影响能耗,夏季的节能,主是发生在除湿与再热上的能耗。从你的PID图看,一次回风如果回到预热盘管前会更好一点。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-6 16:44:11 | 显示全部楼层

使用二次回风的主要目的是节约冷热能源
我们一般会在,超过1万风量的系统,使用二次回风。小风量的体现不太出节能来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-7 16:32:13 | 显示全部楼层
增加回风量,减少能耗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-7 17:15:12 | 显示全部楼层
二次回风的目的就是节能考虑,但需要根据系统的回风比例来决定。而且图中显示还配置了二次表冷,这样的设计一般是用于变比例的二次回风系统。如果不考虑二次回风比例的变化,那就没有必要配置二次表冷。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-13 09:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表