蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 258|回复: 9
收起左侧

[质量信息化] 空调净化系统的验证

[复制链接]
药徒
发表于 2024-10-18 14:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
不同级别洁净区之间的压差不小于10Pa,他指的是两个房间压差的差值吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-18 14:15:08 | 显示全部楼层
绝对压力的差值,一般测试都是静压差,两个房间的相对压力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-18 14:37:51 | 显示全部楼层
你到底咋理解的,这句的重点是不同级别
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-18 14:39:43 | 显示全部楼层
不同级别的洁净区不小于10,相邻同一级别的一般做到5就行了,有微压差即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-18 14:50:35 | 显示全部楼层
他指的是不同级别,比如A级和B级,D级和一般区,指得是区域与区域之间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-10-18 15:23:33 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2024-10-18 14:37
你到底咋理解的,这句的重点是不同级别

我说的是同一级别不同功能间的压差呀?前面表达错了,他们的压差是两个压差的差值吗?静压差又指的是什么呢

点评

洁净室的测试的是静压差,测量时的状态是全部门关闭后,微压计测门隔开的两个房间  详情 回复 发表于 2024-10-18 15:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-18 15:36:30 | 显示全部楼层
13772125818 发表于 2024-10-18 15:23
我说的是同一级别不同功能间的压差呀?前面表达错了,他们的压差是两个压差的差值吗?静压差又指的是什么 ...

洁净室的测试的是静压差,测量时的状态是全部门关闭后,微压计测门隔开的两个房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-18 15:38:54 | 显示全部楼层
是不同房间,,相邻缓冲间是5
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-18 15:39:30 | 显示全部楼层
13772125818 发表于 2024-10-18 15:23
我说的是同一级别不同功能间的压差呀?前面表达错了,他们的压差是两个压差的差值吗?静压差又指的是什么 ...

静压差:指的是在两个相邻的流体位置之间,由于内部和外部流动的阻力而产生的压力差。具体来说,静压差是静态压力测量点之间的压力差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-18 15:59:29 | 显示全部楼层
不同洁净级别交界处的两个房间或者洞口或者传递窗那种,都要有压差
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 05:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表