如果初中效更换后,压差表调零,发现压差表2倍行程不够,调到零以下是够的,能调到零以下吗,这样是否符合要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 15:19:12 | 显示全部楼层
就不能换个量程更大的压差表吗?非要干这种违规的操作干啥呢?你调零以下,那部分的标识压差怎么算?准不准?

点评

他大致意思应该是换高效只需要文件体现即可,不用重新审批采购。不用走偏差,换表得走个偏差。  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 15:27:39 | 显示全部楼层
建议换个合适量程的表
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-24 15:32:10 | 显示全部楼层
这个表他不配装上去,换个量程足够用的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 15:33:21 | 显示全部楼层
请问各位大神,在称量时,称量原料发现少了500g,我可以放个500g的砝码讲究一下么

点评

阔以哦。本来原料用量501g,发现少了500g,放个砝码研究下吧。。。  详情 回复 发表于 2024-10-24 16:41
我含量差两个点,是不是也可以让那两个点在负数那边,只是你们看不到而已  发表于 2024-10-24 16:32
人才  详情 回复 发表于 2024-10-24 16:17
还是你会啊  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 15:46:27 | 显示全部楼层
ω6de50313 发表于 2024-10-24 15:33
请问各位大神,在称量时,称量原料发现少了500g,我可以放个500g的砝码讲究一下么

还是你会啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 15:48:22 | 显示全部楼层
卢鑫鑫 发表于 2024-10-24 15:19
就不能换个量程更大的压差表吗?非要干这种违规的操作干啥呢?你调零以下,那部分的标识压差怎么算?准不准 ...

他大致意思应该是换高效只需要文件体现即可,不用重新审批采购。不用走偏差,换表得走个偏差。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-10-24 16:17:52 | 显示全部楼层
ω6de50313 发表于 2024-10-24 15:33
请问各位大神,在称量时,称量原料发现少了500g,我可以放个500g的砝码讲究一下么

人才
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 16:39:41 | 显示全部楼层
关键是初中效更换前,压差表够量程;更换后,量程反而不够。难道更换了初中效,阻力比老的更大?还是说,更换之前的初中效都是漏气的?连起始值都是错的?这才是根源需要解决的吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 16:40:58 | 显示全部楼层
正常来说相同材质的初中效压差不会太大,要么换初中效,要么换表,换表了还记得做校准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-24 16:41:02 | 显示全部楼层
ω6de50313 发表于 2024-10-24 15:33
请问各位大神,在称量时,称量原料发现少了500g,我可以放个500g的砝码讲究一下么

阔以哦。本来原料用量501g,发现少了500g,放个砝码研究下吧。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-25 08:08:41 | 显示全部楼层
你这,,,,这问题有问题吧???怎么换新的初中效还初始压差还会比之前的大?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-25 10:13:07 | 显示全部楼层
500砝码的人才
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-31 13:15:50 | 显示全部楼层
要求肯定是不行的,直接更换或者走个整改项
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-1 13:07:07 | 显示全部楼层
你觉得可以么?换个大点量程不就好了么?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-3 17:20:49 | 显示全部楼层
肯定不可以,更换更大量程且量程合适的压差表,压差表必须检定合格
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-3 11:25:12 | 显示全部楼层
greatwolf 发表于 2024-10-24 16:39
关键是初中效更换前,压差表够量程;更换后,量程反而不够。难道更换了初中效,阻力比老的更大?还是说,更 ...

支持你的观点,还是要先分析根本原因,是老的漏了还是更换厂家了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-10 13:31:27 | 显示全部楼层
换个量程大的不就可以了么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-27 18:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表