蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 511|回复: 29
收起左侧

[空调系统] D级洁净区条件下,利用空调进行臭氧消毒,如何保证达到浓度?

[复制链接]
发表于 2024-11-6 08:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
药监老师进行检查,对我们的空调净化系统提出疑问,你们利用臭氧消毒时间多久?如何保证臭氧浓度达标?是否有做过该方面的相关验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 08:56:28 | 显示全部楼层
我们是保持10ppm以上30min;有验证,选取房间放臭氧浓度检测仪。只能用泵吸式的,扩散式在洁净区用不了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 08:57:00 | 显示全部楼层
看你问的,是连文件都没规定时间,何谈验证呢,质量管理形同虚设啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-6 09:03:25 | 显示全部楼层
小拇指// 发表于 2024-11-6 08:56
我们是保持10ppm以上30min;有验证,选取房间放臭氧浓度检测仪。只能用泵吸式的,扩散式在洁净区用不了。

您家用的哪款检测液方便提供下品牌和型号吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 09:06:49 | 显示全部楼层
应有文件规定,验证方案,验证报告的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-11-6 09:10:38 | 显示全部楼层
需要验证,验证后进行数据的输出。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 09:18:45 | 显示全部楼层
1、浓度不低于10ppm,约19.6mg/m3
2、消毒时间30分钟
3、浓度达到判定标准:
(1)选择最差条件房间(即浓度最不容达到的房间),如该车间的最远端房间、单个空调系统送风的最远端房间
(2)选择核心工艺房间
以上房间可以选用手持式臭氧浓度检测仪+防毒面具检测

点评

现在的检测仪都带记忆功能,不用人进去,拿多少钱啊,不至于玩儿命  详情 回复 发表于 2024-11-6 09:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 09:33:11 | 显示全部楼层
做一个消毒效果验证和清洁消毒有限期验证就行了、有这两个验证就可以证明洁净区的洁净度了,
臭氧可以作为一个辅助手段使用,可以写消毒浓度和时间,消毒效果可以不做,甚至不用臭氧都可以

点评

他提问肯定就是他们已经用了,臭氧只要用了,别人就会提是否做臭氧消毒验证。不是清洁消毒验证就可以的,因为你既然都证明你的清洁消毒是有效的,那你用臭氧干什么,心理安慰?只要在厂房使用的消毒方式都要经过验证  详情 回复 发表于 2024-11-6 09:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-6 09:50:19 | 显示全部楼层
你们都没有做过相关的验证,别人肯定会提了。这个东西不是想用就能用的,臭氧使用要证明是否起到了消毒的作用,你们自己内部采用什么样的臭氧发生器,浓度达到多少你们要不参考标准要不加大一些,一般10ppm以上比较好,消毒多长时间,你们不做生物验证怎么知道,不是别人说30min就是30min。要根据你们的测试效果来,这个需要摸索一下的。就是说你们要先试错,得出结论之后在验证。要不直接验证可能就失败了,因为你们根本就不清楚你们的设备性能状况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 09:52:13 | 显示全部楼层
Ryan15 发表于 2024-11-6 09:18
1、浓度不低于10ppm,约19.6mg/m3
2、消毒时间30分钟
3、浓度达到判定标准:

现在的检测仪都带记忆功能,不用人进去,拿多少钱啊,不至于玩儿命
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-6 09:54:14 | 显示全部楼层
八档丶电风扇 发表于 2024-11-6 09:33
做一个消毒效果验证和清洁消毒有限期验证就行了、有这两个验证就可以证明洁净区的洁净度了,
臭氧可以作为 ...

他提问肯定就是他们已经用了,臭氧只要用了,别人就会提是否做臭氧消毒验证。不是清洁消毒验证就可以的,因为你既然都证明你的清洁消毒是有效的,那你用臭氧干什么,心理安慰?只要在厂房使用的消毒方式都要经过验证是有效的才可以进行使用,要不然最好就没有。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 10:30:57 | 显示全部楼层
18671181423 发表于 2024-11-6 09:03
您家用的哪款检测液方便提供下品牌和型号吗?

浙江孚夏医疗科技有限公司。有点小贵;至于10ppm30min这个是有文件支持的,消毒技术规范里有。但是我们还是选了几个关键房间进行微生物的检测,消毒后的消毒后间隔几天的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-6 11:53:51 | 显示全部楼层
余生很贵,请别 发表于 2024-11-6 09:52
现在的检测仪都带记忆功能,不用人进去,拿多少钱啊,不至于玩儿命

有一种可能就是公司的检测仪器没有带记忆功能,还必须要做这个项目的

点评

再必须我也不去,拿命换钱?经历浅薄,还不知道什么防毒面具能防臭氧?  详情 回复 发表于 2024-11-6 13:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 13:21:13 | 显示全部楼层
轮cgj5zn47 发表于 2024-11-6 11:53
有一种可能就是公司的检测仪器没有带记忆功能,还必须要做这个项目的

再必须我也不去,拿命换钱?经历浅薄,还不知道什么防毒面具能防臭氧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 13:46:35 | 显示全部楼层
Ryan15 发表于 2024-11-6 09:18
1、浓度不低于10ppm,约19.6mg/m3
2、消毒时间30分钟
3、浓度达到判定标准:

      首次确认,我是先确认选点原则(换气次数、关键工艺......),评估测试房间,再手持仪器戴上面罩巡查一次整个车间所有房间。做一次整个车间完整的检测试验确认所有房间达浓度、排风换气。再根据选点做三次验证。
      当我以为做得无懈可击的时候,车间某领导说,消毒过程中要维持车间低湿度(38%左右),我当场石化。这种湿度,30ppm浓度都没用

点评

兄弟,你确定臭氧消毒的时候你能进得去洁净区,有什么样的面罩能防得住臭氧,就是你想进,你的领导也不会让你进吧,毕竟都是打工的,不想背上人命官司!  发表于 2024-11-13 11:41
对,还包括换气次数达的房间,这都属于最差条件不容易达到浓度的房间 但,臭氧消毒应该是要求湿度比较大,如70%,而不是湿度低  详情 回复 发表于 2024-11-6 14:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-6 14:21:59 | 显示全部楼层
奔跑的五花sq3 发表于 2024-11-6 13:46
首次确认,我是先确认选点原则(换气次数、关键工艺......),评估测试房间,再手持仪器戴上面罩巡 ...

对,还包括换气次数高的房间,这都属于最差条件不容易达到浓度的房间

但,臭氧消毒应该是要求湿度比较大,如70%,而不是湿度低

点评

70%湿度,有什么依据吗?  发表于 2024-11-7 11:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-8 09:55:09 | 显示全部楼层
Ryan15 发表于 2024-11-6 14:21
对,还包括换气次数高的房间,这都属于最差条件不容易达到浓度的房间

但,臭氧消毒应该是要求湿度比较 ...

就是领导认为,高湿度容易滋生微生物,要求消毒过程都要控制低湿度。问题是臭氧消毒时湿度在70%左右效果最好,40%左右的湿度,臭氧基本无效。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-8 09:56:10 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-11-6 09:54
他提问肯定就是他们已经用了,臭氧只要用了,别人就会提是否做臭氧消毒验证。不是清洁消毒验证就可以的, ...

臭氧消毒效果验证有方法做吗?

点评

有的,有臭氧灭杀指示剂和菌种。不过很难通过,房间布置的点位很难杀死。这个方法本来就有局限性,和紫外灯一样只能起到一个消毒的效果而已。  详情 回复 发表于 2024-11-8 11:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-8 09:58:23 | 显示全部楼层
余生很贵,请别 发表于 2024-11-6 13:21
再必须我也不去,拿命换钱?经历浅薄,还不知道什么防毒面具能防臭氧?

活性炭的就行,戴好了闻不到味道。再说了,臭氧对人的伤害性并没你想象中那么厉害。戴好防毒面罩加活性炭滤毒盒,啥问题没有。

点评

臭氧其实没事,就算是过氧化氢都对人身体伤害没有那么大。最大的还是甲醛。  详情 回复 发表于 2024-11-8 11:11
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-8 11:10:34 | 显示全部楼层
奔跑的五花sq3 发表于 2024-11-8 09:56
臭氧消毒效果验证有方法做吗?

有的,有臭氧灭杀指示剂和菌种。不过很难通过,房间布置的点位很难杀死。这个方法本来就有局限性,和紫外灯一样只能起到一个消毒的效果而已。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 06:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表