蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 661|回复: 67
收起左侧

车间压差

  [复制链接]
药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在车间压差表开门的时候压差表不归零是什么原因,是因为回风大于送风吗,空调机组运行压差显示正16个压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
压差表没装好或者本身就没归零,需校零
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
打开门,拿个一字螺丝刀拧一下,,,

点评

哈哈,早上喝豆浆被你这回复笑喷了  详情 回复 发表于 4 天前
基操,看来大家都这么干,哈哈哈  详情 回复 发表于 6 天前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
Blackfishkce 发表于 2024-11-18 16:09
打开门,拿个一字螺丝刀拧一下,,,

基操,看来大家都这么干,哈哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
oceanzhu 发表于 2024-11-18 15:49
压差表没装好或者本身就没归零,需校零

空调机组关闭 房间门全部关闭压差是零

点评

如果是这样的话,那就是风量太大,开门了也无法平衡房间内外的压力。正压16帕,这得多大的风量,牛逼克拉斯。  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
Blackfishkce 发表于 2024-11-18 16:09
打开门,拿个一字螺丝刀拧一下,,,

马上要体考了,我怕领导会注意这一点
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这是因为压差表是坏的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
空调机组关闭 房间门全部关闭压差是零
回复

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
压差表是暗装的吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
房间和房间之间的压差在关门的时候会体系数值,这个数值就说压差,在房间门打开后,压差值应该恢复到0,因为你开门后,两个房间的压差就平衡了,可看做一个空间,因此压差就会变为0。如果压差不能归零,存在2个情况,一种是压差表未校准,指针在安装的时候就是不归零,一种是表坏了。而压差表结构简单,出现坏的可能性比较小,主要是未归零。处理办法一种是那一字起自己调节到零,再关门看看压差是否符合要求,如果不符合要求,那么就是之前调压差的时候,达不到设计压差,人为将其调节到正常值,现在调这个表的数字检查老师很容易就之别出来了,如果压差不达标,还是需要找人调节房间压差,并查看校准证书是否在合格期内。空调机组16个压,和车间内房间的压差没有直接对应关系,出问题的还是在压差表上。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
压差表有问题吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
kuwaithan 发表于 2024-11-19 08:49
首先,车间的所有压差表均为校准,都是自己贴上去的,我也不确定压差表是不是好的,我是空调机组关闭,房间门全部关闭校的零,我需要开着门校零吗不需要开空调机组,还是开着空调机组开着门校零,麻烦您看到再回复我一下,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层

我也不敢确定压差表是不是好的,都没校准,校准证都是自己贴的

点评

活捉一枚~~  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
怀念再见李世琪 发表于 2024-11-19 08:24
空调机组关闭 房间门全部关闭压差是零

对的 全部关闭是零
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
药圈毒奶 发表于 2024-11-18 17:37
这是因为压差表是坏的。

我换一个开门的时候就能归零吗,我不敢确定压差表是不是好的

点评

都开门了哪来的压差,表肯定是0 要不是就是表坏了  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-19 09:27
首先,车间的所有压差表均为校准,都是自己贴上去的,我也不确定压差表是不是好的,我是空调机组关闭,房 ...

开不开空调机组结果是一样的,压差在同一空间就是零,只需要开门就行,而且压差表不是一个高精度的仪表,你只要能高于下限值就可以。你可以把压差表拆下来拿到室外,归零就是零,这个最简单,当然,在室内开门看是一样的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
kuwaithan 发表于 2024-11-19 09:40
开不开空调机组结果是一样的,压差在同一空间就是零,只需要开门就行,而且压差表不是一个高精度的仪表,你只要能高于下限值就可以。你可以把压差表拆下来拿到室外,归零就是零,这个最简单,当然,在室内开门看是一样的。

拆下来拿到室外不水平的话,指针也不在零上吧,你的意思是在空调机组不运行的情况下打开房间门指针也是在零上对吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
1228706402 发表于 2024-11-19 09:43
拆下来拿到室外不水平的话,指针也不在零上吧,你的意思是在空调机组不运行的情况下打开房间门指针也是在 ...

首先这个不需要很精准,主要是测是否过下限的仪表,不用太纠结准确度,再说你装在墙上的时候,也没有校水平吧?只要能开门是调节到零就可以,没有什么复杂的,你又不是校准机构。检查老师或者你们领导检查也就开门看看能不能归零,关门是不是达到规定的压差,然后再瞅瞅校验证书是不是在合格范围内,你的压差记录是否按照文件要求进行了记录,记录的压差是不是在规定的范围内。最后提示一个,你的检验证书虽然是自己贴的,你到底做没做校验,校验证书是有一定概率被抽到要求看,虽然概率很小。
回复

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
关闭空调或打开门,压差表不能归零,用螺丝到调到零位置(虽然不规范,但多数这么干),然后开空调关门,看压差能不能达到标准,如达不到标准就是压差表坏了(前提是空调机组正常)。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
kuwaithan 发表于 2024-11-19 09:53
压差表全部没有找专门机构做校准,全部都是自己买来的校准证贴的,现在空调机组关闭,门打开压差表在零上,打开空调机组,开门不归零,我试过打开空调机组打开门调到零,关上门压差也能达到要求范围内,就是关闭空调机组之后,压差就是负数了。
[video=https://img.ouryao.com/pic/20241119/1731983139211770_297.jpg]https://img.ouryao.com/video/20241119/1731983136153326_621.mp4[/video]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 03:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表