北京正洁-第三方 发表于 2024-11-19 14:26 看明白了,盒内的缝隙做一下密封就好了。
使用道具 举报
ink 发表于 2024-11-19 14:57 你校准证书都自己贴了,你再开门用螺丝刀扭一扭又怎么了?
吸入粉 发表于 2024-11-19 16:44 不会归零,除非关闭空调机组
Blackfishkce 发表于 2024-11-18 16:09 打开门,拿个一字螺丝刀拧一下,,,
邹生 发表于 2024-11-20 07:59 哈哈,早上喝豆浆被你这回复笑喷了
1228706402 发表于 2024-11-18 16:14 空调机组关闭 房间门全部关闭压差是零
1228706402 发表于 2024-11-19 09:27 我也不敢确定压差表是不是好的,都没校准,校准证都是自己贴的
1228706402 发表于 2024-11-19 09:28 我换一个开门的时候就能归零吗,我不敢确定压差表是不是好的
药圈毒奶 发表于 2024-11-20 09:19 都开门了哪来的压差,表肯定是0 要不是就是表坏了
greatwolf 发表于 2024-11-20 08:53 如果是这样的话,那就是风量太大,开门了也无法平衡房间内外的压力。正压16帕,这得多大的风量,牛逼克拉斯。
Blackfishkce 发表于 2024-11-20 08:38 很多年以前我第一次看见设备部这么操作的时候嗤之以鼻,现在,发觉这是最好的方法了,,,
天空蓝蓝 发表于 2024-11-20 09:04 现在问题解决了没
1228706402 发表于 2024-11-20 11:42 压差16正常吧,要求十以上
greatwolf 发表于 2024-11-20 15:04 本帖最后由 greatwolf 于 2024-11-20 15:06 编辑 开机关门16才是正常,开门还16.。。。。。
本版积分规则 发表回复
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 ) 增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033
GMT+8, 2025-7-3 23:53
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.