蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1787|回复: 6
收起左侧

[石头968] 关于空调的日常检测

[复制链接]
药徒
发表于 2012-12-1 15:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想请教下石头,关于洁净区的空调日常检测都是怎么做的
我能想到的有PQ中的压差、风量风速、温湿度、浮游菌、沉降菌、尘埃粒子
像气流模型、高效检漏这些还需要做吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-1 15:36:40 | 显示全部楼层
哈哈,你想到的已经够全了。
日常监测,也就是压差、风速(指层流或A级)、温湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、表面菌的周期性监测。周期可以根据区域的关键性和风险评估的结果制定。
在线监测,悬浮粒子、风速(指层流或A级)、温湿度、压差、浮游菌采样,可以选择性监测,无菌区在线粒子基本上是必须的。
高效检漏、风量、气流模型,就不属于日常监测了,根据不同的洁净级别,半年、一年……一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-1 16:01:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-1 17:42:11 | 显示全部楼层
顺便学习了  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-1 18:08:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-1 15:36
哈哈,你想到的已经够全了。
日常监测,也就是压差、风速(指层流或A级)、温湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游 ...

谢谢石头前辈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-28 17:33:39 | 显示全部楼层
学习           学习                  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-28 18:57:03 | 显示全部楼层
听听大家的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-28 19:11:35 | 显示全部楼层
是不是每年空调系统验证时做,如气流流型……
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 13:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表