蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
收起左侧

关于洁净车间的高效过滤器风速风量

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-02-26 11:20
风量罩怎么测风速?楼主出来科普一下?

我的意思是通过风速仪计算风量嘛,风速风量这类的检测用的仪器
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-02-26 11:21
单向流为啥要测风量?

我们要求做换气次数,不是得计算出风量么?我是小白,没做过这个,大神别跟我计较啊,我是来请教的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2025-02-26 08:45
单向流只要求风速,不需要测试风量换气次数,BCD级的你在用风量罩

我们是垂直单向流,就不用测试换气次数了吗?

点评

所谓的单向流,又叫层流,对垂直单向流来说,水平面的所有点的风速都应该是一样的,否则就不是单向流而是湍流了。 所以,如果你的单向流的风速是0.4m/s,操作面高度是1m,相当于2.5秒换一遍新风,换气次数就是一千  详情 回复 发表于 2025-2-26 12:53
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-2-26 12:53:25 | 显示全部楼层
栀子花香呀香 发表于 2025-2-26 12:44
我们是垂直单向流,就不用测试换气次数了吗?

所谓的单向流,又叫层流,对垂直单向流来说,水平面的所有点的风速都应该是一样的,否则就不是单向流而是湍流了。
所以,如果你的单向流的风速是0.4m/s,操作面高度是1m,相当于2.5秒换一遍新风,换气次数就是一千四百四十次。
当然,也见过把整个操作间整个天花板都做成高效的,顶送底回。无论怎么设计,层流的换气次数都非常大,要求就是在几秒内把整个空间的污染物全部带走。
而那种一个房间一个或几个高效送风口,才要测总风量,除以房间体积,得到换气次数。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-26 14:12:57 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-2-26 11:20
风量罩怎么测风速?楼主出来科普一下?

风量罩也是通过风速计算的,所以,是可以直接出风速值的

点评

历尽千帆归来仍是少年  详情 回复 发表于 2025-2-26 14:17
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-2-26 14:17:04 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2025-2-26 14:12
风量罩也是通过风速计算的,所以,是可以直接出风速值的

历尽千帆归来仍是少年
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-26 15:26:18 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-2-26 11:22
你见过谁用风量罩测单向流的风速吗。

你看清楚他的问题是什么?他这个肯定需要换气次数,你这问题说得到底是什么,用风量罩去测试风速?得出风量反推风速?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-26 15:27:41 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-2-26 11:21
单向流为啥要测风量?

他这个是洁净室,设计里面肯定会有换气次数的说明。不测试怎么证明洁净室满足换气次数。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-26 15:29:24 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2025-2-26 11:18
要是能稳定的,没必要再维护多一个设备,风量罩测试一般要两个人配合,你知道的,别人都知道。要想下企业 ...

就算风速测试,难道不需要另外一个人在现场见证复核数据?难道只是自己一个测试完毕之后知道就完了?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-26 15:30:49 | 显示全部楼层
言师 发表于 2025-2-26 10:03
提醒一下,不要用风速仪测房间的风量,不准。

是的,除非是实在没办法被管路挡住,风量罩无法测试才使用风速仪进行测试换算数据。

点评

风速不准是因为你测的是乱流,现在是单向流是挺准的。  详情 回复 发表于 2025-2-26 18:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-26 16:15:05 | 显示全部楼层
回答单向流需要测试换气次数的朋友,请看单向流解读;只有层流才能成为单向流,A级以上的区域。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-2-26 18:09:33 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-2-26 15:30
是的,除非是实在没办法被管路挡住,风量罩无法测试才使用风速仪进行测试换算数据。

风速不准是因为你测的是乱流,现在是单向流是挺准的。

点评

第一这个风速测试不是因为乱流或者单向流的问题,因为测试风速离高效散流板一般距离就是150~300mm左右。这个测试最好有个东西能顶住手,或者测试手法很稳定风速就比较准;第二,这个要看每个地方测试的模式是什么样  详情 回复 发表于 2025-2-27 10:16
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-27 10:16:53 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2025-2-26 18:09
风速不准是因为你测的是乱流,现在是单向流是挺准的。

第一这个风速测试不是因为乱流或者单向流的问题,因为测试风速离高效散流板一般距离就是150~300mm左右。这个测试最好有个东西能顶住手,或者测试手法很稳定风速就比较准;第二,这个要看每个地方测试的模式是什么样的,有的地方不装散流板,就直接在高效下测试,所以每个点位的差距较大,因为高效的截面风速每个点都有差距这和它出厂时的报告就能体现出来,如果你加装散流板就会让风速产生均流这样风速每个点就会平均很多;第三如果加装的是均流膜那么风速每个点就非常稳定了,这才是为什么要给层流单向流加装散流板或者均流膜的原因。

点评

你可以去测一下洁净工作台的风速以及测一下普通高效过滤器的风速对比一下,要是没区别的话  详情 回复 发表于 2025-2-27 11:01
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-2-27 11:01:48 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-2-27 10:16
第一这个风速测试不是因为乱流或者单向流的问题,因为测试风速离高效散流板一般距离就是150~300mm左右。 ...

你可以去测一下洁净工作台的风速以及测一下普通高效过滤器的风速对比一下,要是没区别的话

点评

又不是没测过,传递窗,层流罩,超净工作台,生物安全柜。车间里面的风速测试都测过,车间里面和CAV的关系比较大,还有你的空调风管有没有堵,然后你的空调机组的运行频率稳不稳都有一点的关系。有时候风速怎么都不  详情 回复 发表于 2025-2-27 17:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-27 17:34:10 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2025-2-27 11:01
你可以去测一下洁净工作台的风速以及测一下普通高效过滤器的风速对比一下,要是没区别的话

又不是没测过,传递窗,层流罩,超净工作台,生物安全柜。车间里面的风速测试都测过,车间里面和CAV的关系比较大,还有你的空调风管有没有堵,然后你的空调机组的运行频率稳不稳都有一点的关系。有时候风速怎么都不稳定,空调机组那边吹风就像人喘气一般。有散流板和没有散流板测试给人感觉就很大不同。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-11 05:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表