蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 二街五号
收起左侧

[制药用水] 纯化水红绣现象

[复制链接]
药徒
发表于 2012-12-7 16:12:18 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-12-6 23:08
没经历过红绣的水系统就像没经历过高考的人一样。
所以。楼主先宽心,有木有红绣,跟水质检测指标异常没 ...

有经验就是厉害啊,我们现在就在做钝化呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-7 16:15:13 | 显示全部楼层
原电池效应很难去除!
相同材质在不同加工方式下会产生电位差(如储罐和阀门),再次条件下只要水中离子强度达到一定水平则必然会在罐壁空气接触处产生电化学反应。通常储罐内部的空气中二氧化碳会增加电导率,也会增强此电化学反应,因此,水系统除了进行管道钝化和常规清洗外最好能用保护性气体冲入储水罐,减少二氧化碳的溶解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-7 16:28:03 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-12-7 15:03
肯定遇到过了啊,现在我们系统也长红袖的,没有办法避免的啊

那你们是怎么处理的??我现在正遇到这种情况。被检察官看到,他们肯定会问的。。如果有在线TOC的话,一看TOC排水管,就知道是否长红秀了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-7 19:54:51 | 显示全部楼层
感谢大家的积极参与讨论,同时也感谢各位的知识分享,非常感谢!
对于mosmall说的先用酸钝化,然后用碱洗,请问用了多少浓度的;清洗循环多少时间为佳;后续连续清洗了几个月?
benoitxu的建议很好,但由于设计时是不用保护气体保护,也许可以是一个突破口~~
对于徐威的观点,如果可以通过TOC排水管可以看到红绣,那么系统红绣已经很严重了,我看过红绣程度分三类,我们系统处于第一阶段。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-27 13:09:53 | 显示全部楼层
学习了,感谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 03:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表