仪表装在阀门前好还是阀门后好啊??装在阀门后岂不是阀门关闭后看不到过来气体的压力了??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-18 15:07:04 | 显示全部楼层
我们 是装在阀门前面
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:23:33 | 显示全部楼层
jiang376 发表于 2012-12-18 15:07
我们 是装在阀门前面

但我们安装时 要求装在阀门后面?这有没有影响或弊端啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:29:58 | 显示全部楼层
jiang376 发表于 2012-12-18 15:07
我们 是装在阀门前面

你是做什么的啊   我是做工程的  有的厂家要求阀门前有的阀门后?/难道都一样??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-18 15:35:11 | 显示全部楼层
我不是专门做这个的 我们实验室接的气体是这样接的 呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-18 15:36:43 | 显示全部楼层
得看你的目的吧,一般情况下是阀前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-18 16:37:23 | 显示全部楼层
学习,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:11:02 | 显示全部楼层
阀前 是系统压力,阀后是使用点压力,使用点设备如果需要压力低,可以装在阀后,好控制,不已损坏设备