情非得已 发表于 2012-12-26 22:16 同解~~~~无菌API,软管接墙上快接,规范快接的管理,保持压差,也混过去了
使用道具 举报
dtgyl 发表于 2012-12-29 11:04 请问你们这里的压差是怎么设置的?在这里保持压差的意义?@情非得已
情非得已 发表于 2012-12-29 11:06 压差的问题在坛内搜索下,有帖子详细说这个问题
dtgyl 发表于 2012-12-29 16:16 快接平时都是打盲板的吧。保持压差在这里有意义吗?能防止水倒流?
情非得已 发表于 2012-12-29 16:32 平时盲板,我们清洁的时候还开着空调。你们停空调清场?
dtgyl 发表于 2012-12-29 16:40 明白你的意思了,那你本来高级别就要对低级别有压差。你这里再提保持压差,没什么意义。
石头968 发表于 2012-12-27 10:25 肯定要引出无菌区,考虑一下CIP排水、SIP排水、储罐最低点排污,考虑要能够对“储罐到灌装点”的管道进行CI ...
liangbing 发表于 2012-12-29 17:09 1、你是说引到C级区,再隔空排放吧。从地上还是地下引呢?B级区地面一圈排污管,怎么看都难看。2、缓冲罐 ...
┽o往事如风℃ 发表于 2012-12-27 08:59 我们准备用软管快接到C级区冷凝水排放管道上,在快接墙壁上安装压差报警系统。
情非得已 发表于 2012-12-29 16:44 这是高压差低风速,低风速高压差的问题,管径太大的会出问题的
pengyuanjv1209 发表于 2012-12-26 22:11 排污管道保持倾斜度,引到C级区可以么?
石头968 发表于 2012-12-29 17:33 软管,要耐受SIP啊,硬管连接也可以吧
江湖路人 发表于 2013-1-4 12:21 石头老师给个答案吧。应该怎样连?
石头968 发表于 2013-1-4 13:16 排出无菌区就可以,软管硬管无所谓,只要耐受SIP,以最简洁的方式接出去,不要对无菌区造成污染就好。
江湖路人 发表于 2013-1-5 13:11 清洗时再把管道连起来吧?