情非得已 发表于 2012-12-26 22:16
同解~~~~无菌API,软管接墙上快接,规范快接的管理,保持压差,也混过去了

请问你们这里的压差是怎么设置的?在这里保持压差的意义?@情非得已   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-29 11:06:42 | 显示全部楼层
dtgyl 发表于 2012-12-29 11:04
请问你们这里的压差是怎么设置的?在这里保持压差的意义?@情非得已

压差的问题在坛内搜索下,有帖子详细说这个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-29 16:16:40 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2012-12-29 11:06
压差的问题在坛内搜索下,有帖子详细说这个问题

快接平时都是打盲板的吧。保持压差在这里有意义吗?能防止水倒流?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-29 16:32:43 | 显示全部楼层
dtgyl 发表于 2012-12-29 16:16
快接平时都是打盲板的吧。保持压差在这里有意义吗?能防止水倒流?

平时盲板,我们清洁的时候还开着空调。你们停空调清场?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-29 16:37:52 | 显示全部楼层
明白你的意思了,那你本来高级别就要对低级别有压差。你这里再提保持压差,没什么意义。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-29 16:40:28 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2012-12-29 16:32
平时盲板,我们清洁的时候还开着空调。你们停空调清场?


明白你的意思了,那你本来高级别就要对低级别有压差。你这里再提保持压差,没什么意义。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-29 16:44:16 | 显示全部楼层
dtgyl 发表于 2012-12-29 16:40
明白你的意思了,那你本来高级别就要对低级别有压差。你这里再提保持压差,没什么意义。

这是高压差低风速,低风速高压差的问题,管径太大的会出问题的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:09:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-27 10:25
肯定要引出无菌区,考虑一下CIP排水、SIP排水、储罐最低点排污,考虑要能够对“储罐到灌装点”的管道进行CI ...

1、你是说引到C级区,再隔空排放吧。从地上还是地下引呢?B级区地面一圈排污管,怎么看都难看。2、缓冲罐到灌装机我们没有在线,是拆下来的。

点评

地上地下都可以,也不一定要走一圈啊,储罐靠墙,直接从墙角就近引出去啊,还好储罐到灌装机是离线灭菌。  详情 回复 发表于 2012-12-29 17:31
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-29 17:31:27 | 显示全部楼层
liangbing 发表于 2012-12-29 17:09
1、你是说引到C级区,再隔空排放吧。从地上还是地下引呢?B级区地面一圈排污管,怎么看都难看。2、缓冲罐 ...

地上地下都可以,也不一定要走一圈啊,储罐靠墙,直接从墙角就近引出去啊,还好储罐到灌装机是离线灭菌。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-29 17:33:28 | 显示全部楼层
┽o往事如风℃ 发表于 2012-12-27 08:59
我们准备用软管快接到C级区冷凝水排放管道上,在快接墙壁上安装压差报警系统。

软管,要耐受SIP啊,硬管连接也可以吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-30 15:13:09 | 显示全部楼层
学习了,顺便顶下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-31 12:34:35 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2012-12-29 16:44
这是高压差低风速,低风速高压差的问题,管径太大的会出问题的

老兄:“高压差低风速,低风速高压差”不太清楚,麻烦讲讲清楚!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-1 22:34:17 | 显示全部楼层
路过学习         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 11:52:13 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2012-12-26 22:11
排污管道保持倾斜度,引到C级区可以么?

肯定不行,涉及到B级区的密封问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 12:21:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-29 17:33
软管,要耐受SIP啊,硬管连接也可以吧

石头老师给个答案吧。应该怎样连?

点评

排出无菌区就可以,软管硬管无所谓,只要耐受SIP,以最简洁的方式接出去,不要对无菌区造成污染就好。  详情 回复 发表于 2013-1-4 13:16
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-4 13:16:34 | 显示全部楼层
江湖路人 发表于 2013-1-4 12:21
石头老师给个答案吧。应该怎样连?

排出无菌区就可以,软管硬管无所谓,只要耐受SIP,以最简洁的方式接出去,不要对无菌区造成污染就好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 16:10:42 | 显示全部楼层
学习了一下!呵呵:
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 09:21:30 | 显示全部楼层
学习了一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-5 13:11:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-4 13:16
排出无菌区就可以,软管硬管无所谓,只要耐受SIP,以最简洁的方式接出去,不要对无菌区造成污染就好。

清洗时再把管道连起来吧?

点评

非无菌部分,可以拆装,清洗、灭菌后把不相干部分拆除也可以,不拆除也可以,依靠阀门控制好就可以。  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-1-5 18:49:11 | 显示全部楼层
江湖路人 发表于 2013-1-5 13:11
清洗时再把管道连起来吧?

非无菌部分,可以拆装,清洗、灭菌后把不相干部分拆除也可以,不拆除也可以,依靠阀门控制好就可以。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-25 19:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表