最近遇到一个问题,没太弄明白。问题是:我公司RO二级出水电导率2以下,进纯化水储罐后若打循环6~7小时后电导率升高到5,开始以为是储罐灭菌不彻底,后来关紫外灯后试验发现电导率升高这一现象没有了,再开紫外灯,电导率又升高了?这是什么原因呢,是因为TOC高吗?纯化水的TOC在2ppm左右。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2011-12-25 23:54:37 | 显示全部楼层
没听说过,我们一直用紫外灯.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-12-26 04:30:10 | 显示全部楼层
这样做的依据是哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-12-26 08:19:03 | 显示全部楼层
没有过的事,应该不是紫外灯的事吧!纯化水放的时间长啦电导率就会升高的,你循环6~7个小时肯定要升高的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-12-26 08:30:50 | 显示全部楼层
第一次听说,不明白?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-12-26 08:50:16 | 显示全部楼层
楼主表述不清。

所谓使用的对比试验,得出的结论,让人看不明白。

表述方式应该是:
条件一XXXXX,结果XXXXX
条件二XXXXX,结果XXXXX

理论上讲,电导率与微生物没有关系
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-26 10:43:28 | 显示全部楼层
纯化水的TOC在2ppm左右。
这个水的TOC也太高了吧,用的什么牌子的TOC啊?很多制药用的TOC都超范围了。
紫外线本身有没有可能被污染呢,一般情况下不会出现这种现象。紫外线照射后的微生物应该还是以有机物状态存在的,不会引起电导的上升。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2011-12-26 10:55:24 | 显示全部楼层
看看与学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-12-26 11:29:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 新源GMP 于 2011-12-26 11:29 编辑

紫外线导致某些物质降解了,变成了离子状态??

点评

新源GMP说的有这种可能,供楼主参考 您的问题,理论上是不会发生的,但如果一定是紫外等的问题,建议您看一下你的紫外灯牌子,有些国产的紫外灯质量不好的可能会出现导致离子扩散,导致电导率升高。这只是一种可能性  详情 回复 发表于 2011-12-26 12:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-12-26 12:18:23 | 显示全部楼层
新源GMP 发表于 2011-12-26 11:29
紫外线导致某些物质降解了,变成了离子状态??

新源GMP说的有这种可能,供楼主参考
您的问题,理论上是不会发生的,但如果一定是紫外等的问题,建议您看一下你的紫外灯牌子,有些国产的紫外灯质量不好的可能会出现导致离子扩散,导致电导率升高。这只是一种可能性而已
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-7 20:22:12 | 显示全部楼层
个人认为不可能与紫外灯有关系
升高要看看你的数据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-8 22:24:25 | 显示全部楼层
如果TOC真有这么高的话会引起电导率升高,主要是二氧化碳影响。这和UV氧化法TOC检测仪原理相同。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-8 23:20:44 | 显示全部楼层
wzh68 发表于 2012-6-8 22:24
如果TOC真有这么高的话会引起电导率升高,主要是二氧化碳影响。这和UV氧化法TOC检测仪原理相同。

不好意思啊,输入错误,TOC 0.2ppm, 会引起电导率升高吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-10 08:51:48 | 显示全部楼层
欢迎交流看法!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-10 09:07:37 | 显示全部楼层
纯化水循环时间过长,与空气中的二氧化碳结合,容易产生电导率升高;因此纯化水储罐设计不易太大,考虑纯化水罐纯化水周转次数;紫外灯引起电导率升高没听说过。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 15:22:23 | 显示全部楼层
你最后解决了吗,什么原因造成的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 15:58:43 | 显示全部楼层
我现在也遇到完全同样的问题,现请教大家。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 16:06:08 | 显示全部楼层
纯化水箱内电导率1.1-1.3,在纯化水循环时,当开紫外线灯杀菌时6-7个小时后电导率逐渐上升到5,如果不开紫外线电导率几天内几乎不变,请教大家如何解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 21:41:15 | 显示全部楼层
管道没问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 22:26:00 | 显示全部楼层
我觉得是水中的氧气在紫外线作用下生成微量的臭氧,臭氧又不稳定在水中产生流离的带电粒子,从而使电导率升高。个人观点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-17 23:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表