小弟最近学习HVAC系统验收、验证方面的内容,现有一些关于洁净区温湿度验收的疑问,恳请各位大侠、专家解惑。
在HVAC系统验收时,都需要测试房间温湿度,因此小弟找了一些法规、国标等进行参考,在国标中(通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002)及(洁净室施工及验收规范GB+50591-2010)都规定了恒温恒湿房间的测试要求按照表格内布点(不得少于5点),同时测试时间间隔不得超过30min,测试时间不得少于8h,等规定。ISO14644-3 B.9项温度测试 规定的一个小时内,每6分钟监测一次。。
如果洁净区中房间非常多,那么这样实施起来非常麻烦,各位同仁、专家,是否有其他的法规对房间温湿度验收有规定呢,都怎么规定的?还有是不是洁净区都属于恒温恒湿区域呢?
而且不同法规之间你们通常选择什么方法进行测试的呀。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-26 16:17:38 | 显示全部楼层
GMP本身就是一个麻烦事情。所以,帮不上。不过。。。我记得,可以   貌似。。找个房间。;。。弄个气溶胶发生器。。。然后。。慢慢打图吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 16:26:10 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-6-26 16:17
GMP本身就是一个麻烦事情。所以,帮不上。不过。。。我记得,可以   貌似。。找个房间。;。。弄个气溶胶发 ...

气溶胶测试,好像不是测试温湿度的。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:58:56 | 显示全部楼层
帖子不要沉了阿,有没有大侠对此问题研究比较多的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 16:19:08 | 显示全部楼层
如果你们的产品特性对温湿度不是特别敏感的话  没必要按ISO14644-3 进行测试吧    建议按洁净室施工及验收规范GB+50591-2010进行测试即可  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 09:48:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 09:55:26 | 显示全部楼层
耐心做吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-14 15:17:50 | 显示全部楼层
路过学习一下~~~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-9-15 11:43:38 | 显示全部楼层
其实没有必要
只要你验收一个房间就会发现几个点之间的数值想差非常少,基本都是小数点以后的数据在变化
所以小房间1个点即可,大房间2个点就够了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-11 18:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表