蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2156|回复: 16
收起左侧

求指导:今天蒲公英微信公众平台发布的几D几D的是什么意思啊?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-6-26 22:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
        今天蒲公英微信平台发布了一个什么水系统的播报,什么2D、3D、6D是啥意思啊,我怎么也没听明白,有没有高手帮我解释一下?探讨一下啊
        不好意思,可能问题太简单了。
        跪谢!我喜欢刨根问底,搞个清楚。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-26 22:22:38 | 显示全部楼层
中国GMP2010版第九十八条管道的设计和安装应避免死角、盲管。

死角、盲管是指长度与直径的比值超过2, 3或6倍循环不到的死水段支管 。

ASME BPE 2005 : 支管阀门中心到干管表面的距离小于支管直径的2倍, 即2D 原则。
GB50457-2008 《医药工业洁净厂房设计规范》: 支管阀门中心到干管中心的距离小于支管直径的6倍,即6D 原则。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
华佗 + 2 很给力!解释很到位!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-27 10:17:27 | 显示全部楼层
楼主真是个好学的人啊,赞一次。不但认真听微信,参与互动,还要搞明白知识。{:soso_e179:}
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-27 12:35:28 | 显示全部楼层
kslam 发表于 2013-6-26 22:22
中国GMP2010版第九十八条管道的设计和安装应避免死角、盲管。

死角、盲管是指长度与直径的比值超过2, 3或 ...

这是为什么呢?为什么支管阀门中心到干管表面的距离小于支管直径的2倍就可以无死角?理论依据和推算基础是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-27 12:36:26 | 显示全部楼层
紫苏叶 发表于 2013-6-27 10:17
楼主真是个好学的人啊,赞一次。不但认真听微信,参与互动,还要搞明白知识。

就是因为不懂,才要刨根问底搞明白,我们企业太多的人表现好像知道,其实一深入讨论就搞不准了,我不会不懂装懂,不懂就是不懂,不怕大家笑话,来这里就为了学习搞懂,否则谁来玩啊

点评

你还是认真听一下微信就会体会的。  详情 回复 发表于 2013-6-27 13:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-27 12:37:40 | 显示全部楼层
支持楼主这种好学的精神,加油。

点评

来讨论讨论啊,我真的不懂啊  发表于 2013-6-27 13:12
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-27 13:15:43 | 显示全部楼层
陈欣 发表于 2013-6-27 12:36
就是因为不懂,才要刨根问底搞明白,我们企业太多的人表现好像知道,其实一深入讨论就搞不准了,我不会不 ...

你还是认真听一下微信就会体会的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-27 13:20:00 | 显示全部楼层
我在群上扩散一下啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-27 13:27:38 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-27 13:15
你还是认真听一下微信就会体会的。

如果你体会明白了,咱就一起讨论讨论呗
为啥3D就是无死角,理论基础是什么?

点评

3D不是无死角,目前一般认为3D标准内的死角是可以接受的,是不会对水质造成不利影响的。超过了3D有可能造成微生物的滋生,因为死体积太大了,不利于水的循环,而利于微生物的生长。  详情 回复 发表于 2013-6-27 13:29
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-27 13:29:54 | 显示全部楼层
陈欣 发表于 2013-6-27 13:27
如果你体会明白了,咱就一起讨论讨论呗
为啥3D就是无死角,理论基础是什么?

3D不是无死角,目前一般认为3D标准内的死角是可以接受的,是不会对水质造成不利影响的。超过了3D有可能造成微生物的滋生,因为死体积太大了,不利于水的循环,而利于微生物的生长。

点评

现在3D都不是很认同了 一般1.5到2  发表于 2013-6-27 16:58
其实我想了解的是这个3D怎么来的?科学性是怎么样论证的  发表于 2013-6-27 16:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-27 14:10:00 | 显示全部楼层
支管在管道循环过程中会形成涡流,由于支管的长度增加,涡流所能带走进入系统的水是有限的,有一部分就不会进入循环体系,时间长了就成死水了,时间再长就微生物滋生了。这个可以看一下在公园的湖水,在中间有流动的要干净一些,在边运动不起来的就要脏一些。至于2D\3D\6D都是为了减少对水系统的污染,最大限度的降低风险。所以支管越短越好,但由于支管的安装所以也就有了这样的规定,太短了装不上去。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-27 14:10:33 | 显示全部楼层
帮你理解下也不一定完全和专业。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-27 14:10:39 | 显示全部楼层
帮你理解下也不一定完全和专业。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:51:16 | 显示全部楼层
雷峰 发表于 2013-6-27 14:10
支管在管道循环过程中会形成涡流,由于支管的长度增加,涡流所能带走进入系统的水是有限的,有一部分就不会 ...

版主回答的已经很专业了,其实我想讨论的是这个数字是怎么来的,科学依据在哪里,为何会有这么多的规定,而且都有不同,是经验?还是计算?还是什么
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-27 16:59:05 | 显示全部楼层
雷峰 发表于 2013-6-27 14:10
支管在管道循环过程中会形成涡流,由于支管的长度增加,涡流所能带走进入系统的水是有限的,有一部分就不会 ...

再次学习。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 08:42:20 | 显示全部楼层
可参考用水指南“死角”章节。
      各种规定和提法甚至测量的方法不尽相同,但是目前的所有提法都不是“法规”而是工程
的建议和标准。目前比较正式的一是1993 年美国高纯水检查指南中的由主管中心开始测到
阀门密封点的6D。二是2001 年ISPE 水和蒸汽基准指南的从主管外壁到支管阀门密封点的
长度L<=3 倍支管直径D。三是2009 年ASME BPE 的2D,其定义是从主管内壁到支管盲端
或阀门密封点为L,支管内径为D,L<=2D。
      不论哪种提法,即使WHO TRS-929 的6.5.3 中也是一个建议而不是绝对的“要求”
( “Deadlegs in the pipework installation greater than 1.5 times the branch diameter should be
avoided.”),因此有必要考虑成本的付出是否必要(现在0D 阀门已经批量生产,只是成
本会更高一些)。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:30:03 | 显示全部楼层
hopday 发表于 2013-7-5 08:42
可参考用水指南“死角”章节。
      各种规定和提法甚至测量的方法不尽相同,但是目前的所有提法都不是“ ...

感谢感谢,太感谢啦,我需要慢慢消化
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。